Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Падение температуры пара
kosmonaft1
сообщение 12.11.2017, 16:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



Добрый день уважаемы специалисты! Интересует возможные причины снижения температуры перегретого пара на участке паропровода внутренний диаметра 309 м длина участка 350-400 метров от источника теплоты ТЭЦ с параметрами теплоносителя P абсолютное 8 бар, температура 270 С до потребителя у потребителя параметры пара P абсолютное 4 бар, температура 190 С. происходит падение температуры на 80 С. Паропровод имеет изоляцию, редукционно-охладительных установок нет. Расход пара примерно 6 т/час с чем может быть связано падение давления на таком небольшом участке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kosmonaft1   Падение температуры пара   12.11.2017, 16:21
- - tiptop   Или в паропроводе есть какое-то "местное сопр...   12.11.2017, 16:54
- - kosmonaft1   Возможно причина кроется в том что на паропроводе ...   12.11.2017, 17:23
- - pragmatik   Даже если у вас вся длина трубопровода будет ДУ150...   13.11.2017, 9:46
- - kosmonaft   Филттры отсутствуют расход в районе 6-8 т/час темп...   13.11.2017, 16:10
- - SergeiB   Скорость 6,9 м/с нежелательно малая для пара. При ...   13.11.2017, 16:23
|- - hairymax   Цитата(SergeiB @ 13.11.2017, 15:23) Скоро...   14.11.2017, 10:59
||- - pragmatik   Цитата(hairymax @ 14.11.2017, 13:59) В бо...   15.11.2017, 9:10
|- - kosmonaft1   Цитата(SergeiB @ 13.11.2017, 16:23) Скоро...   19.11.2017, 11:50
|- - SergeiB   Цитата(kosmonaft1 @ 19.11.2017, 15:50) Об...   20.11.2017, 9:02
|- - SergeiB   Цитата(kosmonaft1 @ 19.11.2017, 15:50) Об...   20.11.2017, 9:02
- - kosmonaft1   извините за дилетантский вопрос но как вы прикинул...   13.11.2017, 20:20
|- - SergeiB   Цитата(kosmonaft1 @ 14.11.2017, 0:20) изв...   14.11.2017, 10:40
|- - ssn   Цитата(SergeiB @ 14.11.2017, 10:40) Табли...   14.11.2017, 10:44
- - gilepp   Вот видите, был расход сперва 6 т/ч, потом 8. Была...   15.11.2017, 21:27
|- - SergeiB   Цитата(gilepp @ 16.11.2017, 1:27) Вот вид...   16.11.2017, 2:27
|- - gilepp   Цитата(SergeiB @ 16.11.2017, 2:27) Законо...   16.11.2017, 7:25
|- - SergeiB   Цитата(gilepp @ 16.11.2017, 11:25) Да не ...   16.11.2017, 8:12
|- - SergeiB   Цитата(gilepp @ 16.11.2017, 11:25) Да не ...   16.11.2017, 8:12
- - boiler   Если исходные данные верны и нет ошибок в измерени...   27.2.2018, 18:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 15:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных