Добрый день, сейчас МОЭК требует перепуск (см. пдф) от ГВС до сис отопления (где 31, 67А арматура). Соответственно вопрос в каких режимах он работает (периодах). На какой расчетный расход.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
BIONDER ИТП 18.11.2017, 21:31 Wiz Цитатасейчас МОЭК требует перепуск
Он это требует ... 18.11.2017, 23:07 инж323 Цитата(Wiz @ 18.11.2017, 23:07) Он это тр... 19.11.2017, 11:05 ssn Цитата(Wiz @ 18.11.2017, 23:07) Он это тр... 19.11.2017, 11:25  samaya Цитата(ssn @ 19.11.2017, 11:25) причем, т... 21.12.2017, 23:31 испытатель При неправильной разбивке нагрузки ступеней и отно... 18.11.2017, 23:24 ssn я пытался понять логику этого решения с перемычкой... 18.11.2017, 23:48 BIONDER Цитата(ssn @ 18.11.2017, 23:48) я пытался... 19.11.2017, 10:28 ssn ну ))) кто же знает точно, если даже эксперты само... 19.11.2017, 11:00 Wiz Цитатапричем, требует именно в личном общении, чер... 19.11.2017, 13:19 ssn Цитата(Wiz @ 19.11.2017, 13:19) Это перем... 19.11.2017, 14:17 Wiz Цитатаа вы не видите разницы между схемой СП41-101... 19.11.2017, 14:41 ssn я все ищу заинтересованных лиц от МОЭК. письма шлю... 19.11.2017, 14:48 BIONDER Цитата(ssn @ 19.11.2017, 14:48) я все ищу... 19.11.2017, 16:22 ssn Очередной перл от МОЭК (на мой взгляд конечно).
Ес... 6.12.2017, 11:40 ivan-l-ing Цитата(ssn @ 6.12.2017, 11:40) (на мой вз... 6.12.2017, 12:16 Wiz ЦитатаПринял на вводе Ду80.
А сам диаметр ввода то... 6.12.2017, 11:47 ssn Сети есть сети. Там действительно Ду100. Но зачем ... 6.12.2017, 11:49 инж323 Цитата(ssn @ 6.12.2017, 11:49) Сети есть ... 6.12.2017, 13:35 Wiz А как вы обоснуете, что при вашем расходе Ду80 это... 6.12.2017, 11:57 ssn а зачем привязываться к этим 200 Па/м если перепад... 6.12.2017, 12:02 Wiz Ну придумали они себе такие критерии, в сетях не б... 6.12.2017, 12:09 ssn Николаев это требования норм и правил?
Я не встре... 6.12.2017, 13:17 ivan-l-ing так ты что имея ввод 100 сделал итп 80? 6.12.2017, 14:08 ssn да. имея ввод Ду100 я сделал трубы в ИТП Ду80.
Не ... 6.12.2017, 14:50 инж323 а вы им диктовать собираетесь, чем и как им занима... 6.12.2017, 15:25 ssn я не собираюсь диктовать. я пытаюсь понять, чем эт... 6.12.2017, 15:28 инж323 а МОЭКовской бригаде аварийной( и руководам района... 6.12.2017, 15:33 ssn ))) да. и если гайка там с ключём на 24, а они при... 6.12.2017, 15:39 ivan-l-ing мне вот интересно
почему ты считаешь
"Очеред... 6.12.2017, 15:40 ssn какую скорость я превысил. где я её привысил?
на к... 6.12.2017, 15:45 ivan-l-ing не выдумывай, просто так и напиши впадлу переделыв... 6.12.2017, 16:02 ssn ну сама по себе переделка не приятна конечно, но э... 6.12.2017, 16:23 инж323 Цитата(ssn @ 6.12.2017, 16:23) .
Но, выби... 6.12.2017, 16:46 Vano Я бы поставил задвижку на Ду 100, а потом бы переш... 6.12.2017, 16:28 Wiz Цитатакогда хватит Ду80
Из каких соображений взят ... 6.12.2017, 16:29 ssn Ду 65 выходит за рамки рекомендованной скорости в ... 6.12.2017, 16:30 Wiz А ссылку на источник рекомендации можете дать ? 6.12.2017, 16:43 ivan-l-ing пункт 1. не надо со мной спорить, я всегда прав
... 6.12.2017, 16:45 ssn СП 60.13330.2012 пункт 6.3.7
ну и превышение скор... 6.12.2017, 16:45 ssn ситуация из поста 32. как вы поступили бы?
допусти... 6.12.2017, 16:46 Vano Иван, ну должна быть логика - зачем перекладыватьс... 6.12.2017, 16:48 инж323 зачем плодить лишние аллегории, есть пост 14. и со... 6.12.2017, 16:52 Wiz СП 60 не совсем из этой оперы. Я даж ссылку на нег... 6.12.2017, 16:55 ivan-l-ing так а хотят на бумаге или вы уже смонтировали?
вво... 6.12.2017, 16:58 ssn да понятное дело я переделаю. просят же, моек же, ... 6.12.2017, 17:07 ivan-l-ing Цитата(ssn @ 6.12.2017, 17:07) увеличения... 6.12.2017, 17:23 Woodcuter Я бы поменял вводные задвижки на Ду100 - да и все.... 6.12.2017, 17:45 ssn хорошо. давайте разовьём ситуацию, что бы расстави... 6.12.2017, 17:55 Амиго задвижки ихние. Дальше, по идее, твое дело. Другое... 6.12.2017, 18:07 ssn Цитата(Амиго @ 6.12.2017, 18:07) задвижки... 6.12.2017, 18:11 инж323 Цитата(Амиго @ 6.12.2017, 18:07) задвижки... 6.12.2017, 19:01 ivan-l-ing бред
нет видимости всего объекта в целом
так и в к... 7.12.2017, 8:50 ssn в общем и целом я понял позицию
мне бы ещё понять,... 7.12.2017, 11:46 egnapl Без учета компоновки гребенки(ок), ставил бы как п... 8.12.2017, 13:37 ssn но ведь получается странная ситуация. для сетей од... 8.12.2017, 14:25 ivan-l-ing Еще как является!
По хорошему, сетевик выдает ... 8.12.2017, 15:23 ssn Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 15... 8.12.2017, 15:41 ssn Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 15... 8.12.2017, 16:10 ivan-l-ing а то, я еще и ругаться умею, ща предупреждение про... 8.12.2017, 16:18 ssn Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 16... 8.12.2017, 16:37  ivan-l-ing Цитата(ssn @ 8.12.2017, 16:37) в данный м... 8.12.2017, 16:50 ssn близок к этому на самом деле (в плане ОВ). но надо... 8.12.2017, 17:03 ivan-l-ing Цитата(ssn @ 8.12.2017, 17:03) А ТС это у... 8.12.2017, 17:09  ssn Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 17... 8.12.2017, 18:06 ssn ну все же специфика ТС есть. линейные объекты и вс... 8.12.2017, 17:49 ssn да. на этой сбросной ветке (где гайка рот) 21.12.2017, 23:47