BIONDER
сообщение 18.11.2017, 21:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Добрый день, сейчас МОЭК требует перепуск (см. пдф) от ГВС до сис отопления (где 31, 67А арматура). Соответственно вопрос в каких режимах он работает (периодах). На какой расчетный расход.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________2_Layout1.pdf ( 30,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BIONDER   ИТП   18.11.2017, 21:31
- - Wiz   Цитатасейчас МОЭК требует перепуск Он это требует ...   18.11.2017, 23:07
|- - инж323   Цитата(Wiz @ 18.11.2017, 23:07) Он это тр...   19.11.2017, 11:05
|- - ssn   Цитата(Wiz @ 18.11.2017, 23:07) Он это тр...   19.11.2017, 11:25
|- - samaya   Цитата(ssn @ 19.11.2017, 11:25) причем, т...   21.12.2017, 23:31
- - испытатель   При неправильной разбивке нагрузки ступеней и отно...   18.11.2017, 23:24
- - ssn   я пытался понять логику этого решения с перемычкой...   18.11.2017, 23:48
|- - BIONDER   Цитата(ssn @ 18.11.2017, 23:48) я пытался...   19.11.2017, 10:28
- - ssn   ну ))) кто же знает точно, если даже эксперты само...   19.11.2017, 11:00
- - Wiz   Цитатапричем, требует именно в личном общении, чер...   19.11.2017, 13:19
|- - ssn   Цитата(Wiz @ 19.11.2017, 13:19) Это перем...   19.11.2017, 14:17
- - Wiz   Цитатаа вы не видите разницы между схемой СП41-101...   19.11.2017, 14:41
- - ssn   я все ищу заинтересованных лиц от МОЭК. письма шлю...   19.11.2017, 14:48
|- - BIONDER   Цитата(ssn @ 19.11.2017, 14:48) я все ищу...   19.11.2017, 16:22
- - ssn   Очередной перл от МОЭК (на мой взгляд конечно). Ес...   6.12.2017, 11:40
|- - ivan-l-ing   Цитата(ssn @ 6.12.2017, 11:40) (на мой вз...   6.12.2017, 12:16
- - Wiz   ЦитатаПринял на вводе Ду80. А сам диаметр ввода то...   6.12.2017, 11:47
- - ssn   Сети есть сети. Там действительно Ду100. Но зачем ...   6.12.2017, 11:49
|- - инж323   Цитата(ssn @ 6.12.2017, 11:49) Сети есть ...   6.12.2017, 13:35
- - Wiz   А как вы обоснуете, что при вашем расходе Ду80 это...   6.12.2017, 11:57
- - ssn   а зачем привязываться к этим 200 Па/м если перепад...   6.12.2017, 12:02
- - Wiz   Ну придумали они себе такие критерии, в сетях не б...   6.12.2017, 12:09
- - ssn   Николаев это требования норм и правил? Я не встре...   6.12.2017, 13:17
- - ivan-l-ing   так ты что имея ввод 100 сделал итп 80?   6.12.2017, 14:08
- - ssn   да. имея ввод Ду100 я сделал трубы в ИТП Ду80. Не ...   6.12.2017, 14:50
- - инж323   а вы им диктовать собираетесь, чем и как им занима...   6.12.2017, 15:25
- - ssn   я не собираюсь диктовать. я пытаюсь понять, чем эт...   6.12.2017, 15:28
- - инж323   а МОЭКовской бригаде аварийной( и руководам района...   6.12.2017, 15:33
- - ssn   ))) да. и если гайка там с ключём на 24, а они при...   6.12.2017, 15:39
- - ivan-l-ing   мне вот интересно почему ты считаешь "Очеред...   6.12.2017, 15:40
- - ssn   какую скорость я превысил. где я её привысил? на к...   6.12.2017, 15:45
- - ivan-l-ing   не выдумывай, просто так и напиши впадлу переделыв...   6.12.2017, 16:02
- - ssn   ну сама по себе переделка не приятна конечно, но э...   6.12.2017, 16:23
|- - инж323   Цитата(ssn @ 6.12.2017, 16:23) . Но, выби...   6.12.2017, 16:46
- - Vano   Я бы поставил задвижку на Ду 100, а потом бы переш...   6.12.2017, 16:28
- - Wiz   Цитатакогда хватит Ду80 Из каких соображений взят ...   6.12.2017, 16:29
- - ssn   Ду 65 выходит за рамки рекомендованной скорости в ...   6.12.2017, 16:30
- - Wiz   А ссылку на источник рекомендации можете дать ?   6.12.2017, 16:43
- - ivan-l-ing   пункт 1. не надо со мной спорить, я всегда прав ...   6.12.2017, 16:45
- - ssn   СП 60.13330.2012 пункт 6.3.7 ну и превышение скор...   6.12.2017, 16:45
- - ssn   ситуация из поста 32. как вы поступили бы? допусти...   6.12.2017, 16:46
- - Vano   Иван, ну должна быть логика - зачем перекладыватьс...   6.12.2017, 16:48
- - инж323   зачем плодить лишние аллегории, есть пост 14. и со...   6.12.2017, 16:52
- - Wiz   СП 60 не совсем из этой оперы. Я даж ссылку на нег...   6.12.2017, 16:55
- - ivan-l-ing   так а хотят на бумаге или вы уже смонтировали? вво...   6.12.2017, 16:58
- - ssn   да понятное дело я переделаю. просят же, моек же, ...   6.12.2017, 17:07
|- - ivan-l-ing   Цитата(ssn @ 6.12.2017, 17:07) увеличения...   6.12.2017, 17:23
- - Woodcuter   Я бы поменял вводные задвижки на Ду100 - да и все....   6.12.2017, 17:45
- - ssn   хорошо. давайте разовьём ситуацию, что бы расстави...   6.12.2017, 17:55
- - Амиго   задвижки ихние. Дальше, по идее, твое дело. Другое...   6.12.2017, 18:07
|- - ssn   Цитата(Амиго @ 6.12.2017, 18:07) задвижки...   6.12.2017, 18:11
|- - инж323   Цитата(Амиго @ 6.12.2017, 18:07) задвижки...   6.12.2017, 19:01
- - ivan-l-ing   бред нет видимости всего объекта в целом так и в к...   7.12.2017, 8:50
- - ssn   в общем и целом я понял позицию мне бы ещё понять,...   7.12.2017, 11:46
- - egnapl   Без учета компоновки гребенки(ок), ставил бы как п...   8.12.2017, 13:37
- - ssn   но ведь получается странная ситуация. для сетей од...   8.12.2017, 14:25
- - ivan-l-ing   Еще как является! По хорошему, сетевик выдает ...   8.12.2017, 15:23
|- - ssn   Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 15...   8.12.2017, 15:41
|- - ssn   Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 15...   8.12.2017, 16:10
- - ivan-l-ing   а то, я еще и ругаться умею, ща предупреждение про...   8.12.2017, 16:18
|- - ssn   Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 16...   8.12.2017, 16:37
|- - ivan-l-ing   Цитата(ssn @ 8.12.2017, 16:37) в данный м...   8.12.2017, 16:50
- - ssn   близок к этому на самом деле (в плане ОВ). но надо...   8.12.2017, 17:03
|- - ivan-l-ing   Цитата(ssn @ 8.12.2017, 17:03) А ТС это у...   8.12.2017, 17:09
|- - ssn   Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 17...   8.12.2017, 18:06
- - ssn   ну все же специфика ТС есть. линейные объекты и вс...   8.12.2017, 17:49
- - ssn   да. на этой сбросной ветке (где гайка рот)   21.12.2017, 23:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных