температурный график 95/70, вопросы по температурному графику качественного регулирования |
|
|
|
20.11.2017, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088

|
Всем привет! Вкратце о проблеме. Котельная водогрейная газовая, по проекту запроектирована для работы в условиях расчетной температуры наружного воздуха -35. Система отопления потребителей - двухтрубная. Система теплоснабжения зависимая, закрытая. И вроде бы все просто. Котельная работает по графику качественного регулирования подачи теплоносителя в зависимости от наружного воздуха 95/70 для местности соответствующей расчетной температуре воздуха -35. При проверке параметров отопления в одном из домов, жилищная инспекция определяет, что температура подачи при -1, она составляла 53*С, не соответствует графику???? Спаршиваю, какому графику не соответствует? Вот этому (ГРАФИК КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ И ТЕКУЩИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ПРИ РАСЧЕТНЫХ ПЕРЕПАДАХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 95 - 70 И 105 - 70 ГРАД. C) Да еще показала график для наружной температуры -15*С. В присутствии представителя прокуратуры это прозвучало как гром среди ясного неба. Теперь меня крутят и подталкивают перевести котельную на этот график, по которому после -15*С и до наших условий порой -40*С на котельной должно быть 95*С, про последствия говорить не буду, догадываетесь. Какие будут мысли иль советы. Заранее благодарю.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alex-exp температурный график 95/70 20.11.2017, 10:38 lovial У Вашей котельной есть утвержденный график? Если н... 20.11.2017, 11:19 Галиев Попробуйте потребовать, в свою очередь, законность... 20.11.2017, 11:37 Const82 Действительно, температурный график утверждается р... 20.11.2017, 11:39 Галиев Цитата(Const82 @ 20.11.2017, 11:39) Дейст... 20.11.2017, 11:57 Woodcuter http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravoch...temy-... 20.11.2017, 11:53 Woodcuter И судя по тексту - по ссылке:
Он не должен быть ... 20.11.2017, 12:02 CNFHSQ Температурный график. Таблицу продолжите. График н... 20.11.2017, 13:29 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(CNFHSQ @ 20.11.2017, 17:29)
Назре... 23.4.2018, 5:18 Машинист Автор, вы без согласованного графика работаете?
Ил... 20.11.2017, 14:13 alex-exp График есть и согласно ему при -1 температура сост... 20.11.2017, 15:19 tiptop Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 15:19)... 20.11.2017, 15:22 Const82 Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 15:19)... 20.11.2017, 15:32 CNFHSQ Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 15:19)... 20.11.2017, 15:54 alex-exp Сеть не моя, но это уход в не ту сторону. Шесть ле... 20.11.2017, 15:38 СИГ Ростехнадзор, как уполномоченное лицо по проверк... 20.11.2017, 15:59 KYV86 Если расчетная температура по Вашему региону - 35,... 20.11.2017, 16:05 alex-exp Еще раз, поясню.
После капремонта системы отоплен... 20.11.2017, 16:39 CNFHSQ Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 16:39)... 20.11.2017, 17:33 Const82 Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 16:39)... 20.11.2017, 17:47 Галиев Работая в ТСО, узнал от жильцов одного из нами ота... 20.11.2017, 19:53 Altelega первые мысли о теме..
как же правила эксплуатации ... 20.11.2017, 20:16 alex-exp Прочитал посты.... Улыбнуло, про пирометр и посыл ... 21.11.2017, 11:28 KYV86 По порядку:
1. До капремонта дома температура в кв... 21.11.2017, 12:11 CNFHSQ Цитата(KYV86 @ 21.11.2017, 12:11) По поря... 21.11.2017, 12:34  alex-exp Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2017, 13:34) Границ... 22.11.2017, 15:38   CNFHSQ "Мы являемся теплоснабжающей (ТСО) организаци... 22.11.2017, 18:42   СИГ Цитата(alex-exp @ 22.11.2017, 16:38)... 22.11.2017, 18:45    CNFHSQ Цитата(СИГ @ 22.11.2017, 18:45) Располага... 22.11.2017, 18:55 Caramultuk Цитата(CNFHSQ @ 22.11.2017, 19:55) При ос... 22.11.2017, 19:39 alex-exp Цитата(Caramultuk @ 22.11.2017, 20:39) То... 24.11.2017, 13:30  Caramultuk Цитата(alex-exp @ 24.11.2017, 14:30)... 24.11.2017, 17:04 CNFHSQ Может и так, Разница давлений между подачей и обра... 22.11.2017, 20:30 alex-exp Цитата(CNFHSQ @ 22.11.2017, 21:30) Может ... 24.11.2017, 13:48  KYV86 Цитата(alex-exp @ 24.11.2017, 15:48)... 24.11.2017, 14:20  CNFHSQ Цитата(alex-exp @ 24.11.2017, 13:48)... 24.11.2017, 16:09   KYV86 Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2017, 18:09) Дельту... 28.11.2017, 13:28    CNFHSQ Цитата(KYV86 @ 28.11.2017, 13:28) При зак... 28.11.2017, 16:24 CNFHSQ У скандального дома наверняка нет паспорта готовно... 22.11.2017, 20:54 alex0809 Ребята в этом случае РТН не катит, т.к. они жилье ... 22.11.2017, 20:57 Caramultuk Вот термином "бесхозная" нужно пользоват... 22.11.2017, 20:58 byva alex-exp абсолютно прав.
устал улыбаться от ответ... 23.11.2017, 12:17 CNFHSQ Посмотрел 170. Да там просто образец для 15 градус... 24.11.2017, 17:15 CNFHSQ Приказ 170 вышел на замену Приказа Минжилкомхоза Р... 24.11.2017, 19:22 alex-exp Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2017, 19:22) Приказ... 27.11.2017, 10:38  CNFHSQ Цитата(alex-exp @ 27.11.2017, 10:38)... 27.11.2017, 12:22   alex-exp Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2017, 12:22) Чтобы ... 27.11.2017, 14:05   kovalev dimas Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2017, 11:22) Нужно ... 27.11.2017, 22:53 CNFHSQ Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2017, 19:22) Приказ... 1.12.2017, 14:37 CNFHSQ Таблица не моя. Скачал и держу в архиве вместе с к... 28.11.2017, 12:03 tiptop Есть тема со ссылками: Гидравлический расчет 28.11.2017, 12:45 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 28.11.2017, 16:24) Е.Я. С... 28.11.2017, 17:52 Altelega кстати вопрос.... обычный технический манометр не ... 28.11.2017, 18:54 CNFHSQ Цитата(Altelega @ 28.11.2017, 18:54) кста... 28.11.2017, 19:55 alex-exp Приветствую!
Прошло немного времени, есть ново... 1.12.2017, 13:37 Caramultuk Цитата(alex-exp @ 1.12.2017, 14:37) ... 2.12.2017, 11:43  alex-exp Цитата(Caramultuk @ 2.12.2017, 11:43) Ой ... 20.12.2017, 11:01   Caramultuk Цитата(alex-exp @ 20.12.2017, 12:01)... 20.12.2017, 18:47 СИГ Приложение №11 ПТЭ ЖФ носит рекомендуемый, а не об... 1.12.2017, 14:06 Woodcuter То же что и раньше:
это РЕКОМЕНДУЕМОЕ ... ДЛЯ ПРИ... 1.12.2017, 14:21 СИГ ПТЭ ТЭУ и Ростехнадзор - ваши союзники.
Извлечение... 21.12.2017, 8:48 Ольга82 Подскажите, при смене температурного графика котел... 22.12.2017, 10:39 Woodcuter Цитата(Ольга82 @ 22.12.2017, 11:39) Подск... 22.12.2017, 14:19