сообщение 20.11.2017, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088



Всем привет! Вкратце о проблеме. Котельная водогрейная газовая, по проекту запроектирована для работы в условиях расчетной температуры наружного воздуха -35. Система отопления потребителей - двухтрубная. Система теплоснабжения зависимая, закрытая. И вроде бы все просто. Котельная работает по графику качественного регулирования подачи теплоносителя в зависимости от наружного воздуха 95/70 для местности соответствующей расчетной температуре воздуха -35.
При проверке параметров отопления в одном из домов, жилищная инспекция определяет, что температура подачи при -1, она составляла 53*С, не соответствует графику???? Спаршиваю, какому графику не соответствует? Вот этому (ГРАФИК КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ И ТЕКУЩИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ПРИ РАСЧЕТНЫХ ПЕРЕПАДАХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 95 - 70 И 105 - 70 ГРАД. C) Да еще показала график для наружной температуры -15*С. В присутствии представителя прокуратуры это прозвучало как гром среди ясного неба. Теперь меня крутят и подталкивают перевести котельную на этот график, по которому после -15*С и до наших условий порой -40*С на котельной должно быть 95*С, про последствия говорить не буду, догадываетесь. Какие будут мысли иль советы. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex-exp   температурный график 95/70   20.11.2017, 10:38
- - lovial   У Вашей котельной есть утвержденный график? Если н...   20.11.2017, 11:19
- - Галиев   Попробуйте потребовать, в свою очередь, законность...   20.11.2017, 11:37
- - Const82   Действительно, температурный график утверждается р...   20.11.2017, 11:39
|- - Галиев   Цитата(Const82 @ 20.11.2017, 11:39) Дейст...   20.11.2017, 11:57
- - Woodcuter   http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravoch...temy-...   20.11.2017, 11:53
- - Woodcuter   И судя по тексту - по ссылке: Он не должен быть ...   20.11.2017, 12:02
- - CNFHSQ   Температурный график. Таблицу продолжите. График н...   20.11.2017, 13:29
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(CNFHSQ @ 20.11.2017, 17:29) Назре...   23.4.2018, 5:18
- - Машинист   Автор, вы без согласованного графика работаете? Ил...   20.11.2017, 14:13
- - alex-exp   График есть и согласно ему при -1 температура сост...   20.11.2017, 15:19
|- - tiptop   Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 15:19)...   20.11.2017, 15:22
|- - Const82   Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 15:19)...   20.11.2017, 15:32
|- - CNFHSQ   Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 15:19)...   20.11.2017, 15:54
- - alex-exp   Сеть не моя, но это уход в не ту сторону. Шесть ле...   20.11.2017, 15:38
- - СИГ   Ростехнадзор, как уполномоченное лицо по проверк...   20.11.2017, 15:59
- - KYV86   Если расчетная температура по Вашему региону - 35,...   20.11.2017, 16:05
- - alex-exp   Еще раз, поясню. После капремонта системы отоплен...   20.11.2017, 16:39
|- - CNFHSQ   Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 16:39)...   20.11.2017, 17:33
|- - Const82   Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 16:39)...   20.11.2017, 17:47
- - Галиев   Работая в ТСО, узнал от жильцов одного из нами ота...   20.11.2017, 19:53
- - Altelega   первые мысли о теме.. как же правила эксплуатации ...   20.11.2017, 20:16
- - alex-exp   Прочитал посты.... Улыбнуло, про пирометр и посыл ...   21.11.2017, 11:28
- - KYV86   По порядку: 1. До капремонта дома температура в кв...   21.11.2017, 12:11
|- - CNFHSQ   Цитата(KYV86 @ 21.11.2017, 12:11) По поря...   21.11.2017, 12:34
|- - alex-exp   Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2017, 13:34) Границ...   22.11.2017, 15:38
|- - CNFHSQ   "Мы являемся теплоснабжающей (ТСО) организаци...   22.11.2017, 18:42
|- - СИГ   Цитата(alex-exp @ 22.11.2017, 16:38)...   22.11.2017, 18:45
|- - CNFHSQ   Цитата(СИГ @ 22.11.2017, 18:45) Располага...   22.11.2017, 18:55
- - Caramultuk   Цитата(CNFHSQ @ 22.11.2017, 19:55) При ос...   22.11.2017, 19:39
|- - alex-exp   Цитата(Caramultuk @ 22.11.2017, 20:39) То...   24.11.2017, 13:30
|- - Caramultuk   Цитата(alex-exp @ 24.11.2017, 14:30)...   24.11.2017, 17:04
- - CNFHSQ   Может и так, Разница давлений между подачей и обра...   22.11.2017, 20:30
|- - alex-exp   Цитата(CNFHSQ @ 22.11.2017, 21:30) Может ...   24.11.2017, 13:48
|- - KYV86   Цитата(alex-exp @ 24.11.2017, 15:48)...   24.11.2017, 14:20
|- - CNFHSQ   Цитата(alex-exp @ 24.11.2017, 13:48)...   24.11.2017, 16:09
|- - KYV86   Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2017, 18:09) Дельту...   28.11.2017, 13:28
|- - CNFHSQ   Цитата(KYV86 @ 28.11.2017, 13:28) При зак...   28.11.2017, 16:24
- - CNFHSQ   У скандального дома наверняка нет паспорта готовно...   22.11.2017, 20:54
- - alex0809   Ребята в этом случае РТН не катит, т.к. они жилье ...   22.11.2017, 20:57
- - Caramultuk   Вот термином "бесхозная" нужно пользоват...   22.11.2017, 20:58
- - byva   alex-exp абсолютно прав. устал улыбаться от ответ...   23.11.2017, 12:17
- - CNFHSQ   Посмотрел 170. Да там просто образец для 15 градус...   24.11.2017, 17:15
- - CNFHSQ   Приказ 170 вышел на замену Приказа Минжилкомхоза Р...   24.11.2017, 19:22
|- - alex-exp   Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2017, 19:22) Приказ...   27.11.2017, 10:38
||- - CNFHSQ   Цитата(alex-exp @ 27.11.2017, 10:38)...   27.11.2017, 12:22
||- - alex-exp   Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2017, 12:22) Чтобы ...   27.11.2017, 14:05
||- - kovalev dimas   Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2017, 11:22) Нужно ...   27.11.2017, 22:53
|- - CNFHSQ   Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2017, 19:22) Приказ...   1.12.2017, 14:37
- - CNFHSQ   Таблица не моя. Скачал и держу в архиве вместе с к...   28.11.2017, 12:03
- - tiptop   Есть тема со ссылками: Гидравлический расчет   28.11.2017, 12:45
- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 28.11.2017, 16:24) Е.Я. С...   28.11.2017, 17:52
- - Altelega   кстати вопрос.... обычный технический манометр не ...   28.11.2017, 18:54
|- - CNFHSQ   Цитата(Altelega @ 28.11.2017, 18:54) кста...   28.11.2017, 19:55
- - alex-exp   Приветствую! Прошло немного времени, есть ново...   1.12.2017, 13:37
|- - Caramultuk   Цитата(alex-exp @ 1.12.2017, 14:37) ...   2.12.2017, 11:43
|- - alex-exp   Цитата(Caramultuk @ 2.12.2017, 11:43) Ой ...   20.12.2017, 11:01
|- - Caramultuk   Цитата(alex-exp @ 20.12.2017, 12:01)...   20.12.2017, 18:47
- - СИГ   Приложение №11 ПТЭ ЖФ носит рекомендуемый, а не об...   1.12.2017, 14:06
- - Woodcuter   То же что и раньше: это РЕКОМЕНДУЕМОЕ ... ДЛЯ ПРИ...   1.12.2017, 14:21
- - СИГ   ПТЭ ТЭУ и Ростехнадзор - ваши союзники. Извлечение...   21.12.2017, 8:48
- - Ольга82   Подскажите, при смене температурного графика котел...   22.12.2017, 10:39
- - Woodcuter   Цитата(Ольга82 @ 22.12.2017, 11:39) Подск...   22.12.2017, 14:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных