Проблемы с ИТП |
|
|
|
|
20.11.2017, 16:46
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.11.2017
Пользователь №: 332097

|
В этом году был переделан ИТП. Дом 10 этажей, 160 квартир. Был элеваторный узел с регулированием, без циркуляционного насоса. Двухходовой клапан Regada остался Ду 50. Начиная с температуры наружного воздуха 4-5 градусов, работает хорошо, так как давление после клапана возрастает. Как на улице тепло (сегодня +15) система фактически останавливается, завоздушивается. Насос Wilo top sd 50/15. Давление на подаче 6 атм, в обратке 4,0. После клапана 3,8-3,9 атм, до насоса в обратке 3,1 атм, после 4,1-4,2 атм. Почему система не работает? Документацию, какая есть, прилагаю.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
tvvvic Проблемы с ИТП 20.11.2017, 16:46 ivan-l-ing Цитата(tvvvic @ 20.11.2017, 16:46) Почему... 20.11.2017, 17:09 Nikolas1997 Отсутствует регулятор перепада давления, диаметр п... 20.11.2017, 17:20 tvvvic Я не специалист и не инженер. Я член правления дом... 20.11.2017, 17:25 Nikolas1997 Цитата(tvvvic @ 20.11.2017, 18:21) Я не с... 20.11.2017, 17:26 ivan-l-ing клапан у вас режет 20 метров
поставьте его в обрат... 20.11.2017, 17:30 tvvvic Это идея! 20.11.2017, 17:42 awlan Цитата(tvvvic @ 20.11.2017, 21:46) 1. В э... 20.11.2017, 17:53 ivan-l-ing Цитата(awlan @ 20.11.2017, 17:53) 1. Посл... 21.11.2017, 9:01  awlan Цитата(ivan-l-ing @ 21.11.2017, 14... 21.11.2017, 9:40 tvvvic А двухходовой клапан диаметр 50 kv 16 не слишком в... 20.11.2017, 18:10 Ernestas Цитата(tvvvic @ 20.11.2017, 19:10) А двух... 21.11.2017, 10:18 Ernestas ivan-l-ing, не красиво себя ведёте.
Заработает , е... 21.11.2017, 9:32 ivan-l-ing не заработает куда насос не ставь
регулировать по ... 21.11.2017, 9:55 tvvvic Я так понял, прозвучали два предложения:
1. Перес... 21.11.2017, 13:19 ivan-l-ing Цитата(tvvvic @ 21.11.2017, 13:19) 1. Пер... 21.11.2017, 13:27 KGP1 Цитата(tvvvic @ 21.11.2017, 13:19) Я так ... 21.11.2017, 13:35 awlan Цитата(tvvvic @ 21.11.2017, 18:19) Я так ... 21.11.2017, 15:44 Nikolas1997 Вот так и мы. Каждый проектировщик понимает ситуац... 21.11.2017, 13:55 KGP1 Цитата(Nikolas1997 @ 21.11.2017, 13:55) Я... 21.11.2017, 15:27 LordN Цитата(Nikolas1997 @ 21.11.2017, 17:55) В... 21.11.2017, 15:37 tvvvic Что такое БК? 21.11.2017, 13:59 KGP1 Цитата(tvvvic @ 21.11.2017, 13:59) Что та... 21.11.2017, 15:10 ivan-l-ing Потому как такие как вы типа нанимаете по 5 проект... 21.11.2017, 14:22 KGP1 Не корректный ответ п.2. и далее. Почитайте альбом... 21.11.2017, 16:31 awlan Цитата(KGP1 @ 21.11.2017, 21:31) Не корре... 22.11.2017, 12:45  KGP1 Цитата(awlan @ 22.11.2017, 12:45) А своим... 22.11.2017, 15:38 LordN у нас ТС уже давно требуют установки регулятора пе... 21.11.2017, 21:36 std21667 Завоздушивание происходит, т.к. давление воды в об... 22.11.2017, 9:09 ivan-l-ing Цитата(std21667 @ 22.11.2017, 9:09) Т.е. ... 22.11.2017, 9:53 Амиго я б шайбу воткнул в обратку на вводе и все.
дешево... 22.11.2017, 9:43 KGP1 Цитата(Амиго @ 22.11.2017, 9:43) я б шайб... 22.11.2017, 16:06  KGP1 Цитата(KGP1 @ 22.11.2017, 16:06) "Хо... 22.11.2017, 16:34 std21667 Цитата(ivan-l-ing @ 22.11.2017, 9... 22.11.2017, 11:00 ivan-l-ing Цитата(std21667 @ 22.11.2017, 11:00) Поми... 22.11.2017, 13:16 KGP1 Цитата(std21667 @ 22.11.2017, 11:00) Поми... 22.11.2017, 15:16 std21667 СП41-101-95
п3.7 Смесительные насосы для систем от... 22.11.2017, 11:23 Altelega ЦитатаКак на улице тепло (сегодня +15) система фак... 22.11.2017, 13:55 tvvvic Цитата(Altelega @ 22.11.2017, 13:55) из р... 22.11.2017, 15:42 std21667 Цитата(ivan-l-ing @ 22.11.2017, 13... 22.11.2017, 14:58 awlan Цитата(KGP1 @ 22.11.2017, 20:38) Как след... 22.11.2017, 16:12 tvvvic Показания приборов:
1. Ввод и выход в теплосеть.
... 22.11.2017, 22:12 tvvvic При установке насосов на перемычку, есть ли смысл ... 23.11.2017, 8:18 awlan Цитата(tvvvic @ 23.11.2017, 13:18) 1. При... 23.11.2017, 10:13 ivan-l-ing в обратку не влезет
посмотрите инструкцию на приво... 23.11.2017, 8:56 gloom11 Кстати, если мне память не изменяет, то WILO TOP-S... 23.11.2017, 10:46
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|