> Чем вызваны такие искажения уровня давления?
По самые по...
сообщение 22.11.2017, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Привожу рисунок предмета разборки.

Прикрепленный файл  _____0008.jpg ( 131,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80


Пояснения: Скважина, насос ЭЦВ, с помощью ПЧ FC051 и датчика давления MBS1700 на выпускной трубе, должны поддерживать предельный уровень воды в водонапорной башне (по просьбам трудящихся, из-за больших перепадов давления, при управлении от дифманометра).
Место установки датчика выбрано, на мой взгляд, неправильно, что подтверждается зависимостью тока датчика от частоты вращения насоса. Провал в зависимости давления от частоты не позволяет установить предельный уровень (без перелива) и вводить "режим сна" для частотника в ночной период.
Правильны ли мои рассуждения насчет кавитации и турбулентности? Что посоветуете, для устранения провала в характеристике?
п.с. датчик я менял, не флудит..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- По самые по...   Чем вызваны такие искажения уровня давления?   22.11.2017, 12:03
- - fantomas_1954   Сдвиньте датчик подальше от колена! Хотя бы на...   22.11.2017, 12:37
|- - По самые по...   Цитата(fantomas_1954 @ 22.11.2017, 12:37)...   26.11.2017, 10:48
|- - Blade runner   Цитата(По самые по... @ 26.11.2017, 8:48)...   26.11.2017, 10:59
- - tiptop   Сверху могут воздушные пузыри "прыгать"....   22.11.2017, 12:52
- - По самые по...   А если врезаться в перегиб, и оттуда отдельным шла...   22.11.2017, 13:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(По самые по... @ 22.11.2017, 14:24...   25.11.2017, 12:13
- - Blade runner   Надо в стабильном потоке измерять , датчик мин. н...   25.11.2017, 12:51
- - Blade runner   Замечал , когда долго и упорно ищешь в одном месте...   26.11.2017, 11:22
|- - По самые по...   Цитата(Blade runner @ 26.11.2017, 11:22) ...   26.11.2017, 11:27
- - Blade runner   На работе наждак есть, когда крутится на полных о...   26.11.2017, 11:51
- - Aerl   а может таки дело в мат части? ну т.е. в гидравлик...   27.11.2017, 11:49
- - and   Было бы логично ожидать, что пока давление на выхо...   27.11.2017, 16:56
|- - По самые по...   Цитата(and @ 27.11.2017, 16:56) Было бы л...   28.11.2017, 9:10
|- - and   Цитата(По самые по... @ 28.11.2017, 9:10)...   28.11.2017, 10:14
|- - По самые по...   Цитата(and @ 28.11.2017, 10:14) Я исхожу ...   28.11.2017, 11:06
- - wild   Почему собственно на напоре насоса должное быть ин...   28.11.2017, 11:54
- - and   Проседание в центре графика ничем кроме неисправно...   28.11.2017, 15:10
|- - По самые по...   Цитата(and @ 28.11.2017, 15:10) Проседани...   28.11.2017, 15:54
|- - and   Цитата(По самые по... @ 28.11.2017, 15:54...   29.11.2017, 0:53
- - По самые по...   В общем проблему решил.. Пришлось ограничить рабо...   3.12.2017, 11:56
- - and   А какие у вас сейчас периоды работа/пауза получают...   4.12.2017, 14:12
- - По самые по...   Да как-то специально не смотрел. Всё зависит от по...   4.12.2017, 23:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных