Здравствуйте!
Имеется следующая ситуация: Два этажа номеров(последовательно друг под другом), на каждый этаж от коллектора на тех.этаже(расположенного над номерами) отдельной веткой идёт подача воздуха. Согласно Приложению В из СП.70, предел огнестойкости транзитных воздуховодов должен быть 30 минут. Транзитными будут воздуховоды идущие через верхний этаж на нижний. Воздуховоды уже смонтированы, приток обёрнут изоляцией 6мм класса горючести Г1. Противопожарные клапаны уже не поставить. В СП7 согласно п.6.22, можно не устанавливать клапаны, если будет обеспечен необходимый предел огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Пересекаемыми строительными конструкциями являются пустотные ж\б плиты, уних REI60 , если я не ошибаюсь. А теперь вопрос, не ошибаюсь ли я в своих утверждениях? И если нет, могу ли я покрасить огнеупорной краской поверх теплоизолции Г1 и снять проблему?