Имеется приточная система с водяным калорифером(75kW)-водяным охладителем-увлажнителем-калорифером(11kW).
Воздух поступает на первый теплообменник, нагревается до опр. температуры; затем увлажняется , при этом охлаждаясь;второй теплообменник догревает до требуемой температуры.
Сколько датчиков приточной температуры нужно?
1 датчик- и программно разделить калорифер на 2. Т.е. сначала первый догревается до 100% потом наченает работать второй
2 датчика- ставить после каждого калорифера и делать две уставки температуры.

Сообщение отредактировал ackur - 23.11.2017, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ackur   2 водяных калорифера   23.11.2017, 17:56
- - polyakov.mo   Вижу 2 варианта: 1. Два датчика температуры. Алго...   24.11.2017, 14:04
- - ackur   "Один датчик температуры. Регулятор влажности...   24.11.2017, 14:21
|- - polyakov.mo   Цитата(ackur @ 24.11.2017, 14:21) "О...   24.11.2017, 15:36
|- - ackur   Цитата(polyakov.mo @ 24.11.2017, 15:36) Е...   24.11.2017, 16:07
- - Ashihara   С адиабатным увлажнителем лучше 2 датчика. Перв...   24.11.2017, 14:34
|- - ackur   Цитата(Ashihara @ 24.11.2017, 14:34) С ад...   24.11.2017, 15:21
- - ivan-l-ing   ни автоматчик но выскажусь не очень понимаю как в...   24.11.2017, 17:18
|- - polyakov.mo   Цитата(ivan-l-ing @ 24.11.2017, 17...   27.11.2017, 12:04
|- - LordN   Цитата(polyakov.mo @ 27.11.2017, 16:04) К...   27.11.2017, 12:16
|- - polyakov.mo   Цитата(LordN @ 27.11.2017, 12:16) соглашу...   27.11.2017, 14:54
- - vovganmgk   скажу ересь видимо, но система работает так, тольк...   29.11.2017, 13:40
- - ivan-l-ing   ну в общем соглашусь - ересь вентиляцией поддержив...   29.11.2017, 16:02
- - vovganmgk   об чем и речь то, не зная вводных данных, все пуст...   29.11.2017, 17:43
- - ackur   Всем спасибо. Как я и думал каждый находит ответ н...   30.11.2017, 11:02
- - Igorchello   Адиабатические увлажнители бывают разные. Есть ис...   30.11.2017, 23:58
- - Ashihara   Цитата(Igorchello @ 30.11.2017, 23:58) Ад...   1.12.2017, 12:02
- - ivan-l-ing   Цитата(Ashihara @ 1.12.2017, 12:02) А с ф...   1.12.2017, 14:33
- - Igorchello   Цитата(ivan-l-ing @ 1.12.2017, 14...   1.12.2017, 15:26
- - Woodcuter   Цитата(Igorchello @ 1.12.2017, 15:26) Для...   1.12.2017, 16:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных