> Анализатор сети (Отрицательные Kwt), exported energies накапливается,а imported total active energy - нет
Sasha_24
сообщение 27.11.2017, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Уважаемые специалисты.

1) Я вычитываю по сети модбас параметры от анализатора (Lovato) DMG-6, который меряет разные параметры электросети. Обратил внимание, что параметр накопления Kwth (imported total active energy) не изменяется - все время ноль, в то время как Kwth(exported energies) постоянно накапливаются.

2)Нагрузка, которую измеряет анализатор - это обычное здание типа больница, - не думаю, что там есть генерирующие устройства.

3)На самом анализаторе полистал меню - добрался до параметров активной мгновенной мощности и обратил внимание, что все со знаком минус (например -20 Квт, причем по всем фазам L1, L2, L3). Также в меню тестирования правильности подключения обратил внимание на сообщение типа "Inverse TC L", - означает неверную полярность при подключении трансформатора тока.

4) В общем сообщил местным электрикам, что скорее всего попутаны направления у трансформаторов тока. Они поменяли направленность - таким образом все мгновенные мощности стали положительными, Kwth (imported total active energy) начал накапливаться, а Kwth(exported energies) заморозился в одном значении. Но! тем не менее прибор выдает все туже ошибку "Inverse TC L", - перегружал не помогает.

5) Что может быть ? - это баг прибора или все таки нужно обратить внимание на какие то другие обстоятельства. Самое главное, что в хозяйстве имеются еще анализаторы: У некоторых была таже ошибка и после "исправления" и тестирования на предмет корректного подключения выдается тоже сообщение "Inverse TC L". Также имеются анализаторы где с подключением угадали изначально - там сообщение "ОК", ну и все положительные мгновенные Kwt по всем фазам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных