Дядьваня
сообщение 30.11.2017, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437



Имеется две приточных установки производительностью по 50 000 м3/ч. Фильтры на входе G4.
Через 3 месяца эксплуатации (заказчик не чистил и не открывал фильтры) произошло разрушение фильтрующих вставок - ткань целая, но рамки согнулись, местами почти под 90 градусов и вставки благополучно легли на калорифер.
Производитель ссылается на то что максимальное рекомендуемое сопротивление фильтра 250 Па. И разрушение произошло из за того что фильтр не чистили. То есть рамки из фольги это было так задумано.
Но что-то мне подсказывает что не должен фильтр складываться при незначительном превышении перепада давлений на нем (получается что при 251 Па он уже может сворачиваться в бараний рог?). Допустимый перепад давлений из условий прочности нигде найти не могу. Может быть кто либо сталкивался с подобными проблемами? Или в теме испытаний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дядьваня   Нужна помощь по фильтру приточной установки   30.11.2017, 13:07
- - Skaramush   Если так относиться к правилам Цитата16. Слова ...   30.11.2017, 13:48
- - Дядьваня   Да, прошу прощения что не прочитал правила. Перепа...   30.11.2017, 14:10
- - zaharov63   Не знаю, удовлетворит ли вас формулировка из ГОСТ ...   30.11.2017, 14:51
|- - LordN   Цитата(zaharov63 @ 30.11.2017, 18:51) Не ...   1.12.2017, 17:22
- - Дядьваня   Спасибо за быстрый ответ, расплывчатая конечно фор...   30.11.2017, 15:05
- - jota   На фильтрах должны стоять датчики перепада давлени...   30.11.2017, 15:16
- - Cryos   Если производитель сделал это сознательно, то я ап...   30.11.2017, 15:20
- - Skaramush   Датчик перепада - неотъемлемая часть схемы управле...   30.11.2017, 15:32
- - Дядьваня   Производитель это видимо сделал сознательно, никто...   30.11.2017, 15:33
- - Skaramush   С чего взято, что был перепад 250 Па?   30.11.2017, 15:45
- - Skaramush   Резюмируя. Нарушение условий эксплуатации было? Б...   30.11.2017, 16:42
- - Дядьваня   1. Не понял - откуда следует что было нарушение ус...   1.12.2017, 11:57
- - Blade runner   ЦитатаОсновной вопрос в том при каком перепаде дав...   1.12.2017, 12:15
- - Дядьваня   Так вот жду, что ответит, претензию с фото я уже о...   1.12.2017, 12:49
- - Blade runner   а что вы хотите от них ?   1.12.2017, 13:50
- - Skaramush   Следует понимать так, что: 1. Датчиков контроля (п...   1.12.2017, 14:46
- - zaharov63   Все-таки любопытно, отличается ли конструктив у эт...   1.12.2017, 15:00
|- - Skaramush   Цитата(zaharov63 @ 1.12.2017, 16:00) Все-...   1.12.2017, 15:21
- - Дядьваня   Эдуард, я понимаю что работа эксплуатационника важ...   1.12.2017, 15:12
|- - Woodcuter   Цитата(Дядьваня @ 1.12.2017, 15:12) Эдуар...   1.12.2017, 15:41
|- - Skaramush   Цитата(Woodcuter @ 1.12.2017, 16:41) 3) 2...   1.12.2017, 15:47
- - Blade runner   Менять фильтр надо немного раньше, чем он засоритс...   1.12.2017, 15:51
|- - Skaramush   Цитата(Blade runner @ 1.12.2017, 16:51) М...   1.12.2017, 16:47
- - Blade runner   Напоминает ремонт самолета после того как он уже у...   1.12.2017, 20:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 4:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных