> Скважинный насос ЭЦВ 5 от ПЧ Vacon Nxl
Igor_888
сообщение 2.12.2017, 11:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863



Приветствую! Необходимо запустить в эксплуатацию скважинный насос ЭЦВ 5. Двигатель находится на глубине 50 м. Между ПЧ и ЭЦВ дроссель отсутствует. Необходимо поддерживать 4 (кг по моему (максимальное значение 12). Не обратил внимания.). Суть в том, что ПЧ настроен на работу от ПИД-регулятора. Сигнал обратной связи приходит от датчика давления 4...20 мА на АI2. Задание на технологический параметр с пульта 24 %. При запуске от пульта местного управления набирает давление 0.4 (по манометру) частота вращения 38 Гц и через 20...25 секунд частота сбрасывается до 20..22 Гц и гуляет в этом промежутке при этом давление 0.2.
Введены следующие параметры:
Р2.1.1 = 20 Гц
Р2.1.2 = 50 Гц
Р2.1.3 = 3 с
Р2.1.4 = 3 с
Р2.1.5 = 14 А
Р2.1.6 = 380 В
Р2.1.7 = 50 Гц
Р2.1.8 = 2850 об/мин
Р2.1.9 = 11.6 А
Р2.1.10 = 0.72
Р2.9.1 = 1
Р2.2.20 = 5
Р2.9.2 = 1
Р3.1 = 2
Р2.9.3 = 1
Р3.5 = 24 % (К3)
Помогите пожалуйста найти проблему...

Забыл добавить. Схема собрана согласно рекомендациям завода изготовителя с использование внутреннего источника. Все остальные параметры по умолчанию. 2 раза возникала ошибка опрокидывание двигателя. Увеличивал номинальный ток до 14.5 А (лимит до 16 А). При работе ток на выходе составлял 13.1 А. Если честно не обратил внимание на параметр Р2.7.12, но по идее там при изменении тока номинального он устанавливается 1.3Iн. После того как ловит ошибку если запустить повторно то достигает скорости 20...21 Гц и держит ее. Смотрел мониторинг: сигнал задания 24 %, сигнал обратной связи 2...4 % (4.1...4.3 мА), сигнал рассогласования где - то 20 % перед ПИД-регулятором, на выходе ПИД-регулятора 3.7 %. Почему он не отрабатывает сигнал рассогласования (не сводит его к нулю). А просто держит константу 3.7 %?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 20:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных