исходные данные:
Паровой котёл производительностью 2т/ч, Р-0,7Мпа
отдельно стоящие стальные экономайзеры 2 шт (от двух ГПА)


Проблема:
При не полной нагрузке (паропроизводительность ~1.5т\ч) перегреваются экономайзеры (т воды на входе экономайзера ровна на выходе ~165c) и при начале подпитки котла возникают гидроудары в сторону регулятора питательной воды.

Схема включения:
деаэратор (т воды 95С) - насосная группа (насосы, обратные клапана) - регулятор - запорная арматура (2 последовательно) - экономайзер - обратный клапан - котёл

Считаю, что схема включения не верна, т.к. экономайзер стальной и может быть вскипающим (Р-16бар, т-250с) и как следствие обратный клапан надо ставить между экономайзером и регулятором.

деаэратор (т воды 95С) - насосная группа (насосы, обратные клапана) - регулятор - обратный клапан - запорная арматура (2 последовательно) - экономайзер - обратный клапан - котёл

Вопрос:
Верно ли моё предположение? Можно ли установить дополнительный обратный клапан между экономайзером и регулятором (не убирая клапан между экономайзером и котлом). Или всё-же надо убрать.
Решит ли данное решение мою проблему?

Сообщение отредактировал Alekseygomel - 4.12.2017, 23:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alekseygomel   гидроудары от экономайзера   4.12.2017, 23:52
- - SergeiB   Как раз точка кипения и получается. Обратный клапа...   5.12.2017, 2:34
- - Alekseygomel   Деаэратор атмосфернрого типа, в колонке как положе...   5.12.2017, 2:46
- - SergeiB   Вот из вашего источника: "Скорость движения в...   5.12.2017, 8:15
- - SergeiB   Вот из вашего источника: "Скорость движения в...   5.12.2017, 8:15
- - Галиев   Толку от обратного клапана, перенесенного за регул...   5.12.2017, 20:20
- - Alekseygomel   Клапан хочу поставить между регулятором и экономай...   6.12.2017, 20:47
|- - Галиев   Цитата(Alekseygomel @ 6.12.2017, 20:47) К...   7.12.2017, 15:28
- - Галиев   Дополню. Есть водогрейные котлы, в которых темпер...   7.12.2017, 17:35
- - SergeiB   Хочется простых и эффективных решений, мол, перест...   8.12.2017, 9:58
- - Галиев   На счет увеличения нагрузки питательных насосов - ...   8.12.2017, 10:07
- - Alekseygomel   Спасибо, за советы. Возможно причина ГУ это как р...   8.12.2017, 17:39
- - Галиев   Возможно, из-за протечек обратного клапана появляю...   9.12.2017, 13:08
- - Alekseygomel   Горелки нет, это котёл утилизатор. Регулировка дав...   12.12.2017, 9:12
|- - Галиев   Цитата(Alekseygomel @ 12.12.2017, 9:12) Г...   12.12.2017, 16:44
|- - Галиев   Цитата(Alekseygomel @ 12.12.2017, 21:19) ...   12.12.2017, 22:07
|- - Alekseygomel   Цитата(Галиев @ 12.12.2017, 22:07) Вы сам...   13.12.2017, 4:36
- - Alekseygomel   Да, верно. При малом разборе или рваном режиме раз...   12.12.2017, 17:47
|- - Галиев   Цитата(Alekseygomel @ 12.12.2017, 17:47) ...   12.12.2017, 17:59
|- - Alekseygomel   Цитата(Галиев @ 12.12.2017, 17:59) Что ме...   12.12.2017, 18:50
- - sstt   Так регулирующий клапан на входе воды в экономайзе...   12.12.2017, 18:17
|- - Галиев   Цитата(sstt @ 12.12.2017, 18:17) Так регу...   14.12.2017, 21:13
|- - sstt   Цитата(Галиев @ 14.12.2017, 21:13) Дело н...   14.12.2017, 21:26
|- - Галиев   Цитата(sstt @ 14.12.2017, 21:26) но ПН то...   14.12.2017, 23:17
- - Галиев   Основная задача - понять, что является причиной ГУ...   12.12.2017, 20:00
|- - Alekseygomel   Цитата(Галиев @ 12.12.2017, 20:00) Но...   12.12.2017, 21:19
- - Alekseygomel   Цитата(Галиев @ 12.12.2017, 22:07) Вы сам...   13.12.2017, 5:13
- - Галиев   Для старых чугунных экономайзеров, не отключаемых ...   13.12.2017, 12:43
|- - sstt   Цитата(Галиев @ 13.12.2017, 12:43) Для ст...   14.12.2017, 20:47
|- - Галиев   Цитата(sstt @ 14.12.2017, 20:47) Может эт...   14.12.2017, 20:55
- - Alekseygomel   Огромное спасибо. Помогли разобраться с причинами ...   18.12.2017, 0:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных