Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Промерзает стена с вентиляционными каналами
anoid
сообщение 14.12.2017, 9:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2017
Пользователь №: 333550



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помочь разобраться в моей проблеме. helpsmilie.gif
Я живу на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома серии 121. Год постройки 1981. Живу здесь всего пол-года, купил квартиру летом.
С наступлением холодов начал замечать, что стена между прихожей и кухней стала очень холодной и отпотевает. Спустя какое-то время на ней стала образовываться плесень.
Стена холоднее сверху, а к низу теплее. Сверху температура стены опускается до +6°C, к низу до +12°C. В этой стене проходят вентиляционные каналы на весь стояк под моей квартирой, кроме первого этажа.
Всего в квартире 2 вент. блока. Второй расположен возле туалета с ванной комнатой. С ним проблем нет.
От промерзающей стены температура в квартире сильно понижается. На кухне опускается до +14, в комнатах до +16. Со стороны прихожей эту стену закрывает шкаф-купе. В нем, как в холодильнике.
Со стороны кухни на этой стене висят шкафчики, в них тоже очень холодно.
На кухне в этой стене имеется вентиляционное отверстие, ничем не прикрытое, диаметром примерно 7см. Вентиляция работает не стабильно, обратная тяга имеется частенько, особенно когда дует сильный ветер, а также при открытом окне все равно бывает обратная тяга.
Стена промерзает в определенном месте, вернее во определенной вертикальной полосе шириной примерно 45см по центру стены.
Ходил к соседям с 2-го и 3-го этажа. И у тех и у других имеется обратная тяга холодного воздуха на кухне. По этому на 2-м этаже хозяин заклеил вентиляцию бумагой, а на 3-м этаже в вентиляцию присоединена вытяжка от плиты. На 4-м этаже не удалось посмотреть, хозяйку не застать дома.
Хозяин со 2-го этажа сказал, что такая беда (с обратной тягой) началась, после того как на доме сделали скатную крышу и удлинили вентблоки кирпичными трубами. Крышу сделали в декабре 2015 года.
Я был на крыше. Заглянул в эту надстроенную кирпичную трубу. В ней три отсека и внизу в каждом отсеке просматриваются по два отверстия, то есть всего 6 отверстий на вент-блок. Высота надстроенной кирпичной трубы 230см. Зонт имеется. Фото прилагаю.
Почему дырок 6, а этажей обслуживается 4 непонятно. Какая схема вентиляции тоже не ясно, ведь расстояние от капитальной стены до вентиляционной дырки во всех квартирах одинаковое.
На крыше я опускал груз на веревке в каждый канал, начиная с моего. Каждый последующий канал длиннее предыдущего.
Как то так. Мог что-то упустить, спрашивайте.










Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- anoid   Промерзает стена с вентиляционными каналами   14.12.2017, 9:25
- - Амиго   Думаю если утеплить трубу то все наладится.   14.12.2017, 9:40
- - anoid   Добавлю к вышесказанному, что у соседа в квартире ...   14.12.2017, 10:59
- - LordN   утеплить мало, нужен дефлектор и возможно разобрат...   14.12.2017, 11:53
- - SP_   Как было бы должно быть: всё что снаружи хорошо ут...   14.12.2017, 13:04
|- - WAKO   Цитата(SP_ @ 14.12.2017, 13:04) Как решит...   15.12.2017, 12:05
- - Амиго   .... тут больше 2 метров неутепленной трубы... Ут...   14.12.2017, 13:15
- - anoid   Спасибо всем! Буду действовать. Может у кого е...   15.12.2017, 13:49
- - SP_   Приложил схему какие бывают варианты систем. У вас...   15.12.2017, 14:22
- - anoid   Спасибо! При такой схеме получается, что у ка...   15.12.2017, 15:18
- - lovial   Проблема в недостаточной высоте вентканалов над кр...   15.12.2017, 16:19
- - LordN   возможно кто-то из соседей сделал у себя отдельную...   16.12.2017, 11:27
- - anoid   Каналы в бетонных плитах, там кирпичей нет. Вытяжк...   18.12.2017, 5:27
- - lovial   Искать владельца "промерзаемого" канала....   18.12.2017, 9:18
- - anoid   Если я ему скажу открыть вентиляцию, то он скажет,...   18.12.2017, 16:56
|- - Ernestas   Цитата(anoid @ 18.12.2017, 16:56) Если я ...   19.12.2017, 14:16
- - SP_   Лично зайдите к гл.инженеру, объясните что будете ...   19.12.2017, 13:08
- - SP_   Если бы преоблада вытяжка как в сообщении 17 , сос...   19.12.2017, 20:43
- - anoid   Вентиляторы в туалетах у всех соседей снизу стоят,...   20.12.2017, 0:44
- - SP_   В вентиляторе может быть обратный клапан, т.е. вен...   20.12.2017, 14:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных