Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> помещения для выращивания семян картофеля в пробирках
MYPavlov
сообщение 22.12.2017, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265



Есть два помещения, площадь первого 36,6м2, второго 28м2, потолки 3м.
Суммарные теплопритоки от солн. радиации и от ламп 20185Вт (лампы установлены на стелажах над пробирками, в пробирках семена в геле, плотно закрыты, влагопоступлений нет)
Параметры наружного воздуха (лето) t= 35 °С ф= 50 %
Параметры наружного воздуха (зима) t= -32 °С ф= 90 %
Требуемые параметры внутри помещения t= 18-26 °С ф= 60-90 % (решено принять 60%, т.к сущ. конструкции могут не выдержать бОльшей влажности влажности)

разбираюсь с Летом
Считаем по СП, формула И.4,
L=3600*Q[кВт]/1,2(Iудаляемого-Iподающего)

забираем с улицы +35оС, переохлаждаем например до 15оС (чтобы сбить влажность), догреваем до +20 оС и подаем в помещение, энтальпия Iподающего=45,6кДж/кг
температура удаляемого воздуха: вариантов много, остановился на методе с учетом температурного градиента по Молчанову (таблица 16, страница 70), без подробностей при такой высокой теплонапряженности температура удаляемого воздуха=20+5, предположим температура удаляемого 25оС, так вот как определить влажность удаляемого, если влагопоступлений нет и как следствие энтальпию.

Сообщение отредактировал MYPavlov - 22.12.2017, 9:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ID_____.png ( 104,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MYPavlov   помещения для выращивания семян картофеля в пробирках   22.12.2017, 9:39
- - Skaramush   Цитата(MYPavlov @ 22.12.2017, 10:39) если...   22.12.2017, 9:49
- - ivan-l-ing   чушь какая то у тя на улице 35градусов и 50% тебе ...   22.12.2017, 9:53
- - MYPavlov   E=Q/G при G=0, E= бесконечность подскажите, как оп...   22.12.2017, 10:08
- - ivan-l-ing   сплит на 10кВт в помещении 100кубов будет давать з...   22.12.2017, 10:10
- - MYPavlov   с влажностью что делать будем? сплитами весь возду...   22.12.2017, 10:15
- - ivan-l-ing   с чем ты согласен? ты на баблосы чувака кидаешь бе...   22.12.2017, 10:34
- - MYPavlov   беспредметный разговор для снижения ресурсов на об...   22.12.2017, 10:47
- - ivan-l-ing   ты мне обисни плыз кому ты там влажность держать с...   22.12.2017, 11:35
- - MYPavlov   нет там рабочих мест, и технолога нет, есть Гл инж...   22.12.2017, 11:52
- - ivan-l-ing   грусть аж жуть бярёть! радиатор железный он ни...   22.12.2017, 11:59
- - MYPavlov   на сколько % принять снижение холодопр-сти кондици...   22.12.2017, 14:40
- - ivan-l-ing   если наружный блок на улице то не менее 100% если ...   22.12.2017, 14:55
- - MYPavlov   в принципе наверное, правда, можно снизить нагрузк...   22.12.2017, 15:09
- - ivan-l-ing   да им пофигу какая температура за бортом, им важна...   22.12.2017, 15:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных