Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Определение расхода у вентилятора
Lobster
сообщение 23.12.2017, 16:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Имеется вентилятор ВЦ 14-46№5, вперед загнутые лопатки, двигатель 5,5кВт.
Я рассчитываю свою сеть, у меня получаются расход L=10 000м3/ч, сопротивление сети 600Па.
Вопрос: что будет, если я при своих параметрах установлю на сеть данный вентилятор, он работать будет, какой расход мне даст?
И как следует поступить, чтобы этот вентилятор выдал мне необходимые 10000 м3/ч?
Прикрепленный файл  __________.png ( 179,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98


Сообщение отредактировал Lobster - 23.12.2017, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lobster   Определение расхода у вентилятора   23.12.2017, 16:20
- - LordN   если отбросить всякие важные ньюансы, то 1 да 2 ши...   23.12.2017, 17:49
- - Lobster   Температура 20 градусов. Вентилятор существующий, ...   23.12.2017, 19:09
|- - Blade runner   Цитата(Lobster @ 23.12.2017, 18:09) А есл...   23.12.2017, 19:43
- - Wiz   ЦитатаЯ рассчитываю свою сеть, у меня получаются р...   23.12.2017, 19:50
- - Lobster   ЦитатаЕсть мнение , что вентилятор сгорит. Опа...   23.12.2017, 19:53
- - Wiz   ЦитатаВ конце сети. После вентилятора небольшой пр...   23.12.2017, 19:59
- - Lobster   Wiz, объясните, пожалуйста, как получилось динамич...   23.12.2017, 20:27
- - Blade runner   Непонятно с динамическим давлением без сети на вых...   23.12.2017, 20:35
|- - LordN   Цитата(Blade runner @ 24.12.2017, 0:35) Н...   24.12.2017, 13:19
- - Wiz   ЦитатаНепонятно с динамическим давлением без сети ...   23.12.2017, 20:46
- - Lobster   ЦитатаНу так у вас же по графику внизу шакала с Pd...   23.12.2017, 22:49
- - Lobster   Продолжу тему. Цитатазапустить вент, померить ток,...   11.1.2018, 15:55
- - Skaramush   Не ток, а сопротивление сети к 1000 Па. И попадёте...   11.1.2018, 16:14
- - Lobster   Извините, еще не ясно. Если мы делаем замеры тока,...   11.1.2018, 16:23
- - Skaramush   Где я Вам писал про замеры тока? Вам нужно сопроти...   11.1.2018, 16:25
- - Lobster   К сожалению, нет дифманометра, чтобы такие замеры ...   11.1.2018, 16:33
- - Skaramush   Цитата(Lobster @ 11.1.2018, 17:33) К сожа...   11.1.2018, 16:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных