> M241 и сенсорная панель Hmigxu3500 Magelis
mishan21rus
сообщение 23.12.2017, 19:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365



Доброго времени суток всем. Имеется plc modicon m241 и сенсорная панель hmigxu3500 magelis . Не удаётся установить связи между плк и панелькой. Все настройки выполнил но все равно не удаётся. В шнайдере сказали что нужно m241 сделать modbus rus slave а панель modbus rtu master. Настроки протоколов произвел.но связи все равно нет. Делал все как сказано в хелпе. Может кто сталкивался?? Подскажите пожалуйста что и как делать
Настройки ПЛК
Прикрепленный файл  com.jpg ( 57,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118

Прикрепленный файл  Modbus_manager.jpg ( 37,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86


Настройки панели
Прикрепленный файл  COm_panel.jpg ( 42,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78

Прикрепленный файл  COm_panel2.png ( 10,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56


Сообщение отредактировал mishan21rus - 23.12.2017, 19:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mishan21rus   M241 и сенсорная панель Hmigxu3500 Magelis   23.12.2017, 19:18
- - ogorsv   Добрый день! 1. Вы точно с ПЛК со второго пор...   23.12.2017, 20:08
|- - mishan21rus   Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 21:08) Добрый...   23.12.2017, 20:45
- - ogorsv   1. Приведите вашу схему подключения (смотрели в ин...   23.12.2017, 21:07
- - mishan21rus   Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 22:07) 1. При...   23.12.2017, 21:13
- - ogorsv   Давайте с переходником разберёмся) 1.Вы прозванива...   23.12.2017, 21:25
- - mishan21rus   Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 22:25) Давайт...   23.12.2017, 21:40
- - ogorsv   Смотрите. Если судить по схеме подключения GXU, т...   23.12.2017, 21:53
- - mishan21rus   Спасибо большое. Накинул по схеме заработала. Даже...   24.12.2017, 0:40
|- - Se_Sib   Цитата(mishan21rus @ 24.12.2017, 4:40) Сп...   24.12.2017, 8:10
- - ogorsv   Для таких случаев существует Центр обучения Schnei...   24.12.2017, 1:00
- - mishan21rus   Спасибо за инструкцию,все сделал теперь передаются...   24.12.2017, 12:14
- - mishan21rus   Всем огромное спасибо,проблема решена. тема закрыт...   24.12.2017, 13:51
- - StepanovS   Раз уж тут заговорили про кабели, подскажите пожал...   27.8.2019, 11:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных