Здравствуйте, прошу дать Ваши комментарии в части:
Разночтение по расчетным (максимально-часовым) расходам на ГВС по жилым домам в тепловой нагрузке при проектировании тепловых сетей. Расходы на ГВС по СП 30.13330.2016 значительно превышает удельные показатели по табл. Г.1 СП 124.13330.2012 (в разы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LEEL   Расчет нагрузки на ГВС для тепловых сетей   25.12.2017, 13:43
- - Амиго   Это нормально. Максимально часовой и средне часово...   25.12.2017, 14:16
- - ИОВ   Цитата(LEEL @ 25.12.2017, 13:43) Здравств...   25.12.2017, 16:01
- - LEEL   Всем Спасибо Огромное !   26.12.2017, 8:39
- - zay1973   А может подскажете, как рассчитать максимальный ра...   9.1.2018, 2:10
- - zay1973   Вот схема теплоузла   14.1.2018, 2:02
- - ivan-l-ing   не ставь там насос   25.1.2018, 16:15
- - zay1973   Я понимаю, что после элеватора насос не ставится),...   25.1.2018, 16:40
- - Алекср-ПГУ   Уважаемые коллеги, прочитал эту тему форума - и ре...   2.2.2018, 18:47
- - Водяной   Вот никогда не мог понять, зачем при расчете наруж...   9.2.2018, 10:04
|- - инж323   дел.   9.2.2018, 10:30
|- - Алекср-ПГУ   Цитата(Водяной @ 9.2.2018, 10:04) Вот ник...   9.2.2018, 19:04
|- - Водяной   Цитата(Алекср-ПГУ @ 9.2.2018, 19:04)...   11.2.2018, 9:51
|- - Алекср-ПГУ   Цитата(Водяной @ 11.2.2018, 9:51) Вот смо...   11.2.2018, 23:24
- - инж323   Водяной, вы смешали много чего в одну кучу. При п...   11.2.2018, 10:02
|- - Водяной   Цитата(инж323 @ 11.2.2018, 10:02) Водяной...   12.2.2018, 10:29
|- - Алекср-ПГУ   Цитата(Водяной @ 12.2.2018, 10:29) Так я ...   12.2.2018, 22:50
|- - Водяной   Цитата(Алекср-ПГУ @ 12.2.2018, 22:50...   13.2.2018, 9:06
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаТ.е. тепло-теплом, а гидравлика-гидравликой?...   13.2.2018, 10:22
|- - Водяной   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.2.2018, 10...   13.2.2018, 11:37
|- - Алекср-ПГУ   Цитата(Водяной @ 13.2.2018, 11:37) Ну вот...   13.2.2018, 13:24
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаПо разговору понял, что он по справочникам п...   13.2.2018, 12:47
- - инж323   так и при выявлении "безучетного потребления...   13.2.2018, 12:54
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаНу, и если правильно применять законодательс...   13.2.2018, 14:50
|- - Алекср-ПГУ   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.2.2018, 14...   13.2.2018, 21:20
- - Водяной   Короче, обосноваться нормативно вряд ли получится,...   13.2.2018, 15:48
- - ssn   ещё такой момент хотелось бы осветить... кто как д...   28.2.2018, 10:41
- - Амиго   эмм. Ни когда не задумывался, но делаю так: Максим...   28.2.2018, 11:22
|- - ssn   Цитата(Амиго @ 28.2.2018, 11:22) Максимал...   28.2.2018, 17:43
- - ssn   какая интересная методика. берём мощность теплосна...   28.2.2018, 11:30
- - Амиго   Дык формулы ж там не с головы взяты. С снип теплов...   28.2.2018, 11:52
- - ssn   ну не суть. всеравно расход на ИТП получается не п...   28.2.2018, 12:09
- - Амиго   Цитатавсеравно расход на ИТП получается не просто ...   28.2.2018, 13:45
- - ssn   я к тому, что проектный расход в разделе ТМ на вво...   28.2.2018, 13:51
- - ILNova   Добрый день. Так как я новичок в теме теплоснабже...   22.11.2018, 10:29
- - Мстислав   Доброго дня. Помогите пожалуйста выполнить гидравл...   4.8.2022, 11:41
- - aminopower   Цитата(Мстислав @ 4.8.2022, 11:41) Доброг...   4.8.2022, 15:24
- - Мстислав   При строительстве нового здания требуется переукла...   4.8.2022, 17:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных