сообщение 27.12.2017, 9:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.6.2008
Пользователь №: 19882



Имеется ПУ с секцией охлаждения, ККБ с воздушным охлаждением и функцией нагрева. Встал вопрос по автоматизации этой установки при работе в режиме нагрева.
1. Когда уходить в оттайку? Думаю измерять температуру выходящего фреона и как она опустится ниже +25, переходить в оттайку. При охлаждении по этому датчику контролировать замерзание секции охлаждения.
2. Время в оттайке? Поставить датчик на 2-3 калач ККБ и на 40 гр выходить, на всякий случай поставить таймер на максимальное время в оттайке, минут 20 наверное. При охлаждении по этому датчику управлять вентилятором ККБ.
3. Управление вентилятором ККБ в ситуациях когда "тепла" на улице много. Замедлять чтобы поддерживать температуру выходящего фреона из секции охлаждения не выше +35.

Кто делал уже подобное или в курсе как должно быть, поправьте пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 21:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных