> Как поднять в влажность в существующем "чистовом" помещении.
air-09
сообщение 5.1.2018, 17:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.5.2009
Из: Омск
Пользователь №: 33607



Здравствуйте! Имеется "чистовое" помещение класса ISO 5 огромной площади и высотой 15м. По назначению - окончательная сборка оборудования, то есть ни тепло-, ни влагоизбытков там нет. На сегодняшний день СМОНТИРОВАНА приточно-вытяжная вентиляция с рециркуляцией 85%. Пришло требование заказчика обеспечить в этом помещении влажность 40-70% и температуру 17-25оС. Еще раз, все смонтировано и в венткамерах нет места для доп. секции адиабатного увлажнения. Если в канал приточного воздуха вмонтировать пароувлажнители (в количестве более 15штук и паропроизводительностью 100кг/ч), то с общим расходом воздуха в полмиллиона кубометров в час заказчик разорится.
Есть идея найти новые венткамеры и поставить приточно-вытяжные установки со 100%рециркуляцией с секцией адиабатного увлажнения. Тогда:
1) КАКОЙ производительности их нужно предусмотреть, чтобы в конце концов выйти на эту влажность? 15% от общего объема приточного воздуха (именно столько воздуха существующими системами удаляется наружу)? 50% (просто. необосновано.).
2)Как нужно осуществлять регулирование расхода влаги на увлажнение, если в разные периоды влагосодержание воздуха разное?
3) В расчетах какую температуру удаляемого воздуха принимать ?

Может есть другие идеи во обеспечению влажности в чистовых. Спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- air-09   Как поднять в влажность в существующем "чистовом" помещении.   5.1.2018, 17:23
- - jota   Цитата(air-09 @ 5.1.2018, 16:23) Есл...   5.1.2018, 17:42
- - Skaramush   Форсуночные посадят температуру, а недостаток влаг...   5.1.2018, 19:23
- - Vano   Цитата(air-09 @ 5.1.2018, 17:23) Здр...   5.1.2018, 19:48
- - air-09   Цитата(jota @ 5.1.2018, 17:42) Как посчит...   6.1.2018, 6:49
|- - Skaramush   Цитата(air-09 @ 6.1.2018, 7:49) Вент...   6.1.2018, 9:04
- - jota   Задавйте конкретные вопросы: Расчётные параметры (...   6.1.2018, 16:51
- - SergL   Возобновлю притухшую было тему. Имеется несколько...   25.1.2018, 19:11
|- - zaharov63   Цитата(SergL @ 25.1.2018, 19:11) Наболевш...   25.1.2018, 20:57
- - Skaramush   1. Насколько знаю, нет. 2. Есть. Смотрите не ...   25.1.2018, 20:22
|- - SergL   Цитата(Skaramush @ 26.1.2018, 0:22) 1. На...   25.1.2018, 20:54
- - Vano   Ставим бак охладитель. Покупной для дачников прода...   25.1.2018, 22:09
- - alex1870   Был опыт (лет 5 назад) применения электродных п/ув...   26.1.2018, 9:18
- - Ashihara   С электродными будьте осторожны, они очень специфи...   26.1.2018, 10:21
- - SergL   Огромное Спасибо, Коллеги за ценные замечания по т...   26.1.2018, 15:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных