> воздушное отопление в храме, восстанавливаем храм Покрова, pokrov.allelets.ru есть непонятности
Архим. Товия
сообщение 8.1.2018, 20:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.1.2018
Пользователь №: 334550



Здравствуйте!
Восстанавливаем храм, pokrov.allelets.ru Есть вопросы по работе воздушного отопления.
Высота помещения около 7 м, размеры ок. 14х28 м, пощадь ок. 400 кв. м, объем ок. 3000 куб. м.
Храму почти 150 лет, раньше было калориферное отопление, частично сохранились воздушные каналы. Есть каналы высотой ок. 2 м (сами решетки не сохранились, их высота и размеры неизвестны) - 6 шт. Есть два канала с выходами на двух уровнях: нижний ок. 1 м, верхний ок. 5 м. Есть еще неск. каналов, о них сейчас речи нет. Вопрос пока о двухуровневых каналах: почему они такие? было высказано мнение, что теплый воздух от отопления, людей и свечей подымается только до 4.5 м и там останавливается, поэтому подведены вторые выходы, которые добавляют теплый воздух на том уровне, поэтому под сводами воздух тоже прогревается и конденсат и пр. сложности не возникают. Другие специалисты это отрицают. Т.к. при восстановлении планируется использование сохранившихся каналов, а нужных специалистов на месте нет, пришлось обратиться сюда. Прошу помощи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Архим. Товия   воздушное отопление в храме   8.1.2018, 20:27
- - WAKO   Обычно с помещениях с высокими потолками проблема ...   9.1.2018, 11:30
- - ivan.56ru   Можете фотографии приложить? Интересный случай.   10.1.2018, 2:49
- - vistic33   Цитата(Архим. Товия @ 8.1.2018, 21:27) Зд...   10.1.2018, 10:03
- - Skaramush   Рециркуляция при ОДНОМ канале с выходами на разных...   10.1.2018, 10:46
- - vistic33   Цитата(Skaramush @ 10.1.2018, 11:46) Реци...   10.1.2018, 11:11
- - Skaramush   Не с пяти, а на пять. С сохранением, как понимаю, ...   10.1.2018, 11:19
|- - Const82   Цитата(Skaramush @ 10.1.2018, 11:19) Дово...   10.1.2018, 15:10
|- - Skaramush   Цитата(Const82 @ 10.1.2018, 16:10) А как ...   10.1.2018, 16:24
- - Losev   QUOTE (Skaramush @ 10.1.2018, 11:19) Не с...   10.1.2018, 15:51
- - baron.od   Как по мне, варианта два: 1 двухуровневый канал, п...   10.1.2018, 16:00
|- - Архим. Товия   Цитата(baron.od @ 10.1.2018, 17:00) Как п...   11.1.2018, 5:33
- - Архим. Товия   В мае 2017 г. из Питера в храм приезжали сотрудник...   11.1.2018, 5:16
- - Losev   QUOTE (Skaramush @ 10.1.2018, 16:24) Стро...   11.1.2018, 11:13
- - Skaramush   В замках вентиляторы были, конечно. Без шуток. В в...   11.1.2018, 11:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных