Leonid-Igorevich
сообщение 11.1.2018, 10:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334778



Добрый день, уважаемые специалисты. У меня вопрос по ИТП в жилом доме. 10 этажей. 3 подъезда. В каждом подъезде свой ИТП. Подача тепла идёт с придомовой котельной. Давление на подаче 0,45 на обратном - 0,3. Температура теплоносителя с котельной меняется от 70 до 80 градусов. Теплоснабжение по открытой схеме с смесительным насосом на перемычке. Проблема а том, что дажетпри полном открытом клапане температура теплоносителя в систему отопления не поднимается выше 53 градусов. В холода ещё меньше около 50. На подмес стоят, мне кажется, слишком мощные насосы. Вило top s40/15. Работает на минимальной скорости. На клапане ДУ вроде 50. Сама труба больше. Толи насос на подмес слишком мощный, толи пропускной способности клапана не хватает, толи просто температура с котлов не достаточная. Хотелось бы что бы градусов до 60 поднималось. Перед регулирующим клапаном стоит автоматический балансировочный. А сожалению показания манометров привести пока не могу. Можно ли прикрывать задвижки на перемычке с насосом что бы уменьшить подмес? Ps. На задвижки закрытые на подаче не смотрите. Фото делал летом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_8864.JPG ( 6,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  IMG_8779.JPG ( 912,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  IMG_8779.JPG ( 912,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMG_8780.JPG ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  IMG_8781.JPG ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Leonid-Igorevich   ИТП. Вопрос по подмешивающему насосу   11.1.2018, 10:42
- - Nikolas1997   У Вас стоит оборудование компании Этон энерго. Обр...   11.1.2018, 17:10
- - coverart   Чота схема какая-то...   11.1.2018, 21:57
- - Евгений Буш   Температура теплоносителя с котельной меняется от ...   12.1.2018, 0:44
|- - Leonid-Igorevich   РПД я так понимаю нужен для того, что бы двухходов...   12.1.2018, 11:21
- - tiptop   Цитата(Leonid-Igorevich @ 11.1.2018, 10...   12.1.2018, 6:43
- - KYV86   По какому графику работает котельная? ИТП с подмес...   12.1.2018, 8:08
|- - tiptop   Цитата(KYV86 @ 12.1.2018, 8:08) ИТП с под...   12.1.2018, 10:11
- - ssn   а вы кто в данном вопросе? если просто жилец, то с...   12.1.2018, 11:23
|- - Leonid-Igorevich   Цитата(ssn @ 12.1.2018, 11:23) а вы кто в...   12.1.2018, 12:46
|- - zr84   Цитата(Leonid-Igorevich @ 12.1.2018, 16...   14.1.2018, 11:46
- - KYV86   Уточните график котельной. Нагрузка на ИТП подъезд...   12.1.2018, 13:40
- - ssn   не. если хотите, это другое дело. надо взять каку...   12.1.2018, 13:43
|- - KYV86   Цитата(ssn @ 12.1.2018, 15:43) не. если х...   12.1.2018, 14:26
|- - tiptop   Цитата(KYV86 @ 12.1.2018, 14:26) Надо нас...   21.1.2018, 10:41
- - Евгений Буш   Все более убеждаюсь, что реально теплосеть не отра...   12.1.2018, 16:18
|- - Leonid-Igorevich   Цитата(Евгений Буш @ 12.1.2018, 16:18) Вс...   13.1.2018, 10:06
|- - tiptop   Цитата(Leonid-Igorevich @ 13.1.2018, 10...   13.1.2018, 12:47
- - ssn   если график подачи тепла из котельной совпадает с ...   13.1.2018, 10:25
- - tiptop   А что написано на шильдике у регулятора перепада д...   13.1.2018, 14:25
- - alex0809   Уважаемый Леонид Еще раз убеждаюсь, что на глазок ...   13.1.2018, 15:47
|- - tiptop   Цитата(alex0809 @ 13.1.2018, 15:47) 1. См...   13.1.2018, 19:41
- - ssn   я вам, как бывшему инспектору отвечаю, что не обяз...   13.1.2018, 15:48
- - ssn   этому отдельно и тайно обучают всех инспекторов МО...   13.1.2018, 20:11
- - Евгений Буш   2. Смесительный насос на перемычке - ставится тогд...   13.1.2018, 23:01
- - HeatServ   Регулятор перепада слишком суровый, можно попробов...   14.1.2018, 16:15
- - ssn   сейчас в работе проект один. перепад на вводе 10 м...   14.1.2018, 16:48
|- - Евгений Буш   тест   14.1.2018, 21:25
- - HeatServ   Да ещё и дорогущая.   14.1.2018, 16:58
- - Leonid-Igorevich   Приветствую. Добрался до подвала. Сделал несколько...   19.1.2018, 10:45
|- - ssn   Цитата(Leonid-Igorevich @ 19.1.2018, 10...   19.1.2018, 10:52
- - HeatServ   Параметры на вводе позволяют многое. Первым делом ...   19.1.2018, 16:43
- - tiptop   Цитата(Leonid-Igorevich @ 11.1.2018, 10...   19.1.2018, 21:58
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 19.1.2018, 21:58) В разно...   19.1.2018, 22:04
- - tiptop   Ну, если располагаемый напор - всего лишь полторы ...   20.1.2018, 18:17
- - Евгений Буш   Мне киповец сказал что насосы реально слишком мощн...   20.1.2018, 22:08
- - Tigr   Данная схема не позволяет получить регулирование т...   21.1.2018, 13:18
- - Евгений Буш   Подмес быть должен. Судя по представленному tiptop...   21.1.2018, 13:32
- - Евгений Буш   Данная схема не позволяет получить регулирование т...   21.1.2018, 16:45
|- - Tigr   Цитата(Евгений Буш @ 21.1.2018, 16:45) То...   22.1.2018, 17:51
- - tiptop   Вариант с минимумом переделок, в котором главное -...   21.1.2018, 19:27
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 21.1.2018, 19:27) Вариант...   22.1.2018, 9:33
- - ssn   как вы все это считаете? есть нагрузка? есть графи...   21.1.2018, 21:26
|- - tiptop   Цитата(ssn @ 21.1.2018, 21:26) как вы все...   21.1.2018, 21:36
- - ssn   ничего себе около научные расчеты ))) а почему рас...   21.1.2018, 23:43
- - Leonid-Igorevich   Я вас всех благодарю. Смысл понятен. Переделывать ...   22.1.2018, 20:00
- - Tigr   Цитата(Leonid-Igorevich @ 22.1.2018, 20...   22.1.2018, 21:39
- - HeatServ   Цитата(Leonid-Igorevich @ 22.1.2018, 20...   22.1.2018, 22:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных