Здравствуйте! Возник вопрос при прочтении пункта в СП7.13130.2013 6.18 г) , который гласит:
"Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать: из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости."
Я понимаю, что в основном все проектируют при установке ОЗК в местах пересечения стен транзитные участки воздуховода в обычном исполнении без огнезащиты между этими двумя стенами в пределах одного помещения. Но в пункт 6.18 есть еще такая формулировка: б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты. То есть идет четкое разграничение воздуховодов по ненормируемому пределу огнестойкости и ниже нормируемого.
В старом СНИП 2.04.05-91* была формулировка такая: "4.120.* Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения допускается проектировать: б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не ниже 0,25 ч (EI15) для воздуховодов, а также коллекторов при условии прокладки воздуховодов и коллекторов в общих шахтах и других ограждениях из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч."
Еще согласно ГОСТ 30247.0-97 (лоя ГОСТа Р 53299-2013) п.10: "Цифровой показатель в обозначении предела огнестойкости должен соответствовать одному из чисел следующего ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360."
Вопросы: Как следует понимать фразу "предел огнестойкости ниже нормируемого" для случая прокладки транзитного воздуховода в помещении при установке ОЗК в стенах огр. конструкций? Будет ли справедливо относить пункт 6.13 СП 7.13130.2013 к транзитному воздуховоду с пределом онестойкости ниже нормируемого? Очень прошу отвечать аргументированно. Еще раз, я понимаю, что в данном случае практически все закладывают транзитный воздуховод между двумя ОЗК обычного исполнения без огнезащиты.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.1.2018, 8:47
|