> Расчет расхода по теплопритокам, Ваше мнение по расчету
edyardsss
сообщение 18.1.2018, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Здравствуйте, Коллеги!

В по помещении нужно поддерживать 22-24*С.
По расчету теплопритоков получилось 15кВт.
Помещение 1120м3/ч.
Так же имеются вытяжки от технологии они составляют 6920м3/ч.
15*860/1,2*0.24(24-22)=22395м3/ч
По снипу 6920+3,6*15000-1,006*6920(24-22)/1,006*(24-22)=26840м3/ч
Прошу ваши комментарии по данному расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- edyardsss   Расчет расхода по теплопритокам   18.1.2018, 15:18
- - ivan-l-ing   Цитата(edyardsss @ 18.1.2018, 15:18) Прош...   18.1.2018, 15:26
- - edyardsss   В помещение четкое поддержание температуры 22-24 и...   18.1.2018, 15:28
- - Амиго   ЦитатаПрецензионный кондиционер применить нельзя т...   18.1.2018, 15:31
- - edyardsss   Запрета нет поставщики прецензионных кондиционеров...   18.1.2018, 15:35
- - ivan-l-ing   22500 вентиляхой 20 крат это бред подвижности капе...   18.1.2018, 15:53
- - edyardsss   Производство печати У меня тоже сложилось впечатл...   18.1.2018, 16:02
- - ivan-l-ing   тряси технолога по дельте 2 градусо мало если кншн...   18.1.2018, 16:03
- - edyardsss   По расчету можешь что нибудь сказать правильно ли ...   18.1.2018, 16:05
- - Странная Белка   Дык прецезионники можно за стенку поставить и коро...   18.1.2018, 16:33
- - edyardsss   Там в данном помещении работает 11 человек. (печат...   18.1.2018, 16:37
- - Амиго   Вентиляторы с расходом 26 тыщ. будут шумнее преци...   18.1.2018, 16:52
- - edyardsss   В данном помещении рециркуляция воздуха не допусти...   18.1.2018, 17:02
- - ИОВ   Цитата(edyardsss @ 18.1.2018, 15:18) В по...   18.1.2018, 17:27
- - Kasper   Цитата(ИОВ @ 18.1.2018, 21:27) А почему п...   19.1.2018, 3:59
- - Кристина К.   Цитата(edyardsss @ 18.1.2018, 17:02) В да...   19.1.2018, 9:12
- - dvortsov   Цитата(edyardsss @ 18.1.2018, 23:18) 15*8...   19.1.2018, 16:24
|- - ИОВ   Цитата(dvortsov @ 19.1.2018, 16:24) Про С...   19.1.2018, 16:51
- - dvortsov   Цитата(ИОВ @ 20.1.2018, 0:51) Цитата(dvor...   20.1.2018, 15:03
|- - ИОВ   В более старом СНиП II-33-75 в прилож. 11 было ука...   20.1.2018, 15:55
- - dvortsov   Я так понял ТС в смутило то, что по новому СП полу...   21.1.2018, 10:24
- - ИОВ   Цитата(dvortsov @ 21.1.2018, 10:24) ... п...   21.1.2018, 11:27
- - dvortsov   Цитата(ИОВ @ 21.1.2018, 19:27) Полагаю, В...   22.1.2018, 1:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274