> пароводяной пластинчатый теплообменник, работа с конденсатоотводчиком и без регулятора
lentyai
сообщение 18.1.2018, 20:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



в итп имеется пароводяной пластинчатый теплообменник. он не оснащен ни регулятором ни конденсатотводчиком, температура нагрева воды регулируется паровой задвижкой вручную. постоянного присмотра нет, поэтому бывает пролетает пар, бывает недотоп и перетоп. схема считается временной, в какой-то перспективе ожидается вместо пара греющая вода, поэтому на обвязку по паровой части заказчик денег тратить не стал. в тоже время он хочет более-менее качественного регулирования температуры.
в связи с этим вопрос: если поставить конденсатотводчик - поможет ли он в плане регулирования? или поступление пара зависит только от степени открытия паровой задвижки? мысль такая: отводчик открывается по мере накопления конденсата - т.е. некоторая зависимость от нагрузки есть. например при малой нагрузке конденсация идет медленно, отводчик закрыт, в т/о появляется подпор, расход пара снижается. потом накопился конденсат, отводчик его пропустил, выхватил порцию пара в т/о и так далее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lentyai   пароводяной пластинчатый теплообменник   18.1.2018, 20:30
- - gilepp   Не понял суть вопроса. Заказчик не хочет терять па...   18.1.2018, 21:41
- - lentyai   пар они там не считают, не знаю что там за ситуаци...   19.1.2018, 0:37
|- - Twonk   Цитата(lentyai @ 19.1.2018, 2:37) ... у н...   19.1.2018, 19:48
|- - gilepp   Цитата(lentyai @ 19.1.2018, 0:37) пар они...   19.1.2018, 20:20
- - gilepp   Вот так и живем...   19.1.2018, 8:34
- - lentyai   gilepp, вы слишком сгущаете краски. там ситуация т...   19.1.2018, 21:44
- - gilepp   Вы имитировали регулирование по конденсатной сторо...   19.1.2018, 22:11
- - Twonk   Цитата(lentyai @ 19.1.2018, 23:44) ...они...   20.1.2018, 0:38
- - gilepp   То, что здесь описано, относится к вопросу професс...   20.1.2018, 9:35
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 20.1.2018, 9:35) Форд. Кт...   20.1.2018, 16:06
- - LordN   ЦитатаЭто не сгущение красок, а констатация безотв...   20.1.2018, 16:12
- - gilepp   Далеко не всегда это так. Скорее чаще, что это не ...   20.1.2018, 16:36
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 20.1.2018, 16:36) Последн...   20.1.2018, 17:35
- - gilepp   Ну или вот еще, менее драматичный пример. Хорошо ...   20.1.2018, 17:26
- - gilepp   Да, согласен, но все же вы говорите о длинных день...   20.1.2018, 18:04
- - Twonk   Осталось что-нибудь сказать про 18 марта   20.1.2018, 22:30
- - LordN   ЦитатаДа, согласен, но все же вы говорите о длинны...   20.1.2018, 23:33
- - gilepp   Есть закономерность, которую не скрыть. Всякий раз...   21.1.2018, 15:24
|- - shvet   Спасибо за хорошие формулировки. Со всем согласен....   22.1.2018, 7:04
- - gilepp   Ещё пример. Главный энергетик говорит, слушай, я в...   21.1.2018, 16:02
- - gilepp   Спасибо. Это все способы, как выйти из ситуации. М...   22.1.2018, 16:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 17:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных