> Данные значения чиллера
KonstantinPL
сообщение 21.1.2018, 1:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Здраствуйте. Несколько месяцев назад был на одном объекте. Чиллер на гликоле на 404 фреоне, на базе Bizer.
Странным низким показалось давление конденсации, который выдает чиллер. Позже узнал оказывается такое давление конд. стоит в настроиках,
Подскажите пожалуйста в связи с чем настройщик установил такое низкое давление конд.
И как я понял ЭРВ слишком много открыто, значит ли это оно подобранно не правильно?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20170908_113059.jpg ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  IMG_20170908_113059.jpg ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KonstantinPL   Данные значения чиллера   21.1.2018, 1:44
- - LordN   эрв должно работать в верхних двух третях, если ме...   21.1.2018, 9:55
|- - KonstantinPL   Цитата(LordN @ 21.1.2018, 10:55) эрв долж...   22.1.2018, 16:37
||- - LordN   Цитата(KonstantinPL @ 22.1.2018, 20:37) В...   24.1.2018, 15:09
|- - KonstantinPL   Цитата(LordN @ 21.1.2018, 10:55) и если п...   23.1.2018, 8:43
- - airwave   EER зашкаливает   22.1.2018, 9:38
- - RusBuka   По мне так всё ок)   22.1.2018, 14:35
- - airwave   Огонь параметры. Для такой то конденсации. Если к...   22.1.2018, 18:13
- - airwave   Скорее снизить потребление электроэнергии.   23.1.2018, 10:00
- - RusBuka   Угу. разница в давлениях меньше, жрет меньше. Ну и...   23.1.2018, 11:58
- - SSA   ИМХО, датчики проверить надо. Не должно быть таког...   23.1.2018, 12:57
- - RusBuka   Чейто не может? если кипение -19?   23.1.2018, 13:13
|- - SSA   Цитата(RusBuka @ 23.1.2018, 15:13) Чейто ...   23.1.2018, 17:58
|- - KonstantinPL   Цитата(SSA @ 23.1.2018, 18:58) Ты посмотр...   24.1.2018, 8:23
- - airwave   Все конечно может быть, одного лишь быть не может,...   23.1.2018, 17:23
- - airwave   Выносной конденсатор + работа на 50% + частые стар...   24.1.2018, 10:21
- - RusBuka   Коля, там если компакты, то обычно сепар вторичный...   24.1.2018, 13:51
- - KonstantinPL   Ну да там выносной конденсатор, причем далеко, вин...   25.1.2018, 8:29
- - LordN   Цитатасамое интересное масло уносит при полной наг...   25.1.2018, 8:39
- - RusBuka   QUOTE (LordN @ 25.1.2018, 8:39) см.перегр...   25.1.2018, 14:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных