По проекту зауженны стояки на отопления:
Прикрепленный файл  001.png ( 19,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

, а толжно бы вот как:
Прикрепленный файл  002.png ( 18,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

Из-за этого верхние этажи не топятся
Как объяснить заказчику, что проект составлен не грамотно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Frysius   Зауженные диаметры на стояках   23.1.2018, 13:53
- - SP_   ТАк и сказать что труба должна идти через весь сто...   23.1.2018, 14:03
|- - Frysius   Цитата(SP_ @ 23.1.2018, 15:03) ТАк и сказ...   23.1.2018, 14:06
|- - awlan   Цитата(Frysius @ 23.1.2018, 19:06) А можн...   23.1.2018, 16:23
|- - Frysius   Цитата(awlan @ 23.1.2018, 17:23) Вы правы...   23.1.2018, 17:35
- - Composter   ну гостов нет на гидравлику. единственное это пока...   23.1.2018, 14:30
- - Амиго   ЦитатаИз-за этого верхние этажи не топятся Как объ...   23.1.2018, 16:27
- - SP_   Да это просто логически объяснить.. Понятно что че...   23.1.2018, 17:16
- - Composter   По мимо давления ещё коэффициент затекания у прибо...   23.1.2018, 18:07
- - инж323   а в расчет закладывалась схема обвязки приборного ...   23.1.2018, 18:28
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(инж323 @ 23.1.2018, 20:28) а в общ...   23.1.2018, 21:24
|- - инж323   Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.1.2018, 21...   23.1.2018, 22:00
- - Татьяна Удальцова   Цитатаа в цитируемом вами сообщении не так же напи...   24.1.2018, 7:00
- - Twonk   У топикстартера категоричный ввод, что верхние эта...   24.1.2018, 8:39
- - SP_   Twonk, точно )) возможно они не топятся по причине...   24.1.2018, 9:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных