Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расстояние между двумя врезками в газопровод, Присоединение импульсных трубопроводов к газопроводу после ГРПШ
Анна-Мария
сообщение 23.1.2018, 21:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 335555



]Добрый вечер! Подскажите, где, в каком документе можно найти требование по взаимному размещению импульсных газопроводов к ПСК и ПЗК на выходе газопровода из ГРПШ (расстояние между точками врезки). Где про это прочитать? То есть, требования я знаю, а вот на что сослаться -не помню! Заранее благодарю.[/font][/size]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных