> Лестницы Н2, Н3 к подземному тоннелю, Требуется ли вытяжная противодымная вентлияция?
craig_dt
сообщение 24.1.2018, 14:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213819



Добрый день, коллеги!
Имеется конвейерная галерея без постоянных рабочих мест и 2 пересыпных станции с подземной частью, также без присутствия людей.
Так как сооружения подземные, требуются лестничные клетки типов Н2 и Н3. Соответственно, нужен подпор.
Так как есть подпор, согласно СП 7 п. 7.1 и ч.3 ст.85 123-ФЗ - требуется вытяжная вентиляция. Но тут возникает проблема.
Все галереи связаны между собой, подземные части пересыпных станций тоже. Также всё это сообщается с атмосферой, то есть, фактически, представляет собой единое воздушное пространство, соединяемое с атмосферой. Пытался я просчитать, сколько надо дыма удалять, получается 150 000 м3/ч и больше.
В экспертизе как-то удалось доказать эксперту, что так как галереи с уклоном, всё сообщается, то галереи будут работать как естественное дымоудаление. Но будет ещё одна экспертиза этого объекта, и решили подстраховаться, прописать в СТУ, что дымку делать не надо.
Вопрос, как это возможно реализовать без устройства механического дымоудаления? Фактически, мы защищаем ЛК, чтоб, если кто там и окажется, мог убежать, но во время работы оборудования людей там точно не будет (постоянных рабочих мест нет).
Никакой нормативки касательно конкретно подобных сооружений что-то не нашёл.

Какие соображения по поводу этого? Мы сейчас в СТУ пытаемся прописать фразу:
Цитата
В случаях, описанных в п. 4.8, и при наличии общих эвакуационных выходов через лестничные клетки типов Н2 и Н3 из конвейерных галерей, пересыпных станций (перегрузочных узлов) и станций разгрузок вагонов, при пожаре допускается подача наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции в лестничную клетку типа Н2 и в тамбур-шлюз при лестничной клетке типа Н3 без устройства вытяжной противодымной вентиляции.

п. 4.8 - как раз про Н2, Н3 ЛК из подземных сооружений. Но пожарные не в восторге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных