ИТП, проектные тепловые нагрузки (макс) : Отопление 0,750 Гкал/ч Вентиляция 0,104 Гкал/ч ГВС 0,503 Гкал/ч
Характеристики теплоносителя в точке присоединения к источнику тепловой энергии: вода, располагаемый напор атм, P1=5,5 P2= 5,0 P∆=0,5 Температурный режим Т1=150, Т2=80, ∆T=70, статическое давление 235 м Температурный график второго контура 95/70. Теплообменник отопления Alfa Laval M10-BFG, количество пластин 68, объем 46.1 масса 459 кг. Насосы циркуляционные Wilo-VeroLine-IP-E 50/150-4/2 -R1 работают попеременно пара, 5200 Вт, 2900 оборотов, 50 м3 в час. На 2800 оборотов. Замеры на теплообменнике пирометром , лавление - стрелочные манометры, показания пирометра почти повторяют показание спиртовых термометров. S1= 106, P1=6.4 S2=64, P2=5.4 S3=55, P3=9.7 S4=78, P4=9.7 Теплообменники промывались без разбора перед отопительным сезоном. Фактические параметры городской сети: Т1 входящая в ИТП 109, P=7.5 Обратно в город 60 P=6.2
Клапан перед теплообменником работает в ручном режиме, полностью открыт, температура максимальная, ТЭЦ не выдает больше 115, Данные приведены при уличной температуре -30, S4 =78 доходит до верхних этажей теряя 2-3 градуса, радиаторы предусмотренные проектом нагреваются до 67-68 и не могут покрыть потери, в результате чего температура в жилом помещении опускается ниже +19. (15-18).
Вопрос 1. Забит ли (некачественно очищен химией) ТО, при таких потерях давления и температуры? Вопрос 2. Виноват повышенный расход во внутреннем контуре, или расход в 50 тонн внутреннего контура для такой тепловой нагрузки нормальный? (при снижении оборотов с 2800 на 2300 спустя сутки статистически значимых изменений параметров не наблюдалось.) Вопрос 3. Ошибка в проекте при подборе радиаторов в помещениях? Вопрос 4. Как поднять S4, при дальнейшем понижении уличной температуры до -35 и невозможности поднять S1 ввиду того, что параметр на пределе для данной сети.
|