craig
сообщение 2.2.2018, 1:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Запроектирована сеть из 2х отводящих и 2х подводящих труб водопровода к РЧВ (2 шт. РЧВ в одном узле).

Поэтому в РЧВ также по 2 подводящих и 2 отводящих трубопровода. Также установлено по 2 задвижки с эл/прив на каждый резервуар (на каждой подводящей трубе своя).

Замечание эксперта: "не обосновано проектное решение по оборудованию каждого резервуара двумя подводящими и двумя отводящими трубопроводами".

Как по вашему мнению, правомерно ли замечание?
П.12.8 СП 31.13330.2012 не уточняет рекомендуемое кол-во трубопроводов.
Если меняем на один вход и выход из резервуара, то 2 наружных трубопровода должны объединяться в один перед наружной стеной резервуара?

Также замечание к разделу ЭС гласит: "Кол-во затворов в каждом РЧВ привести в соотв.с откоррект. ТХ решениями", т.е. настойчиво рекомендуют также объединение и 1 общий подводящий трубопровод с эл/прив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных