Здравствуйте, уважаемые форумчане! Перейду сразу к делу. На нашем предприятии существует следующая проблема: В прядильном цеху (см. вложения) установлены современные высокопроизводительные машины с высоким тепловыделением, поэтому зимой с отоплением цеха нет никаких проблем, однако летом работать там крайне тяжело, несмотря на систему увлажнения воздуха и напряженную работу стареньких советских КТ-250. На машинах установлена система пылесбора (условно назовём её так, дабы не вдаваться в подробности конструкции), выброс воздуха из которой реализован через систему фильтрации в рециркуляционные каналы вышеупомянутых КТ-250 (см. вложения). Температура воздуха 31-32 градуса. К сожалению, нет анемометра, но скорость движения через выпускные воздуховоды 250х250 ОЧЕНЬ большая.
Возникла идея в зимний период перенаправить этот теплый воздух на расстояние примерно в 160 метров (кардочесальный цех во вложениях), а в летний период выбросить напрямую на улицу, дабы не мешать рециркуляции (рец. каналы через решетки в полу отсасывают мелкие частицы текстильных выпадов с пола) и выбросить большую порцию горячего воздуха из цеха.
В связи с этим возникает масса вопросов:
1) Как этот воздух, собственно, передать? Расстояние большое, потоки большие, но за время транспортировки не потеряется ли температура и не выпадет ли конденсат?
2) Понятно, что без конкретных цифр невозможно оценить количество выбрасываемого из машин воздуха, но может подскажете, где можно почитать о расчете воздуховодов?
3) По поводу очистки пока только одна идея: использовать здоровенный рекуператор (изучаю опыт изготовления своими руками, пока сложности не вижу).
Заранее всем спасибо за советы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 793,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 15,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- efgenslonim   Передача теплого воздуха на большое расстояние   7.2.2018, 10:52
- - Странная Белка   Наняли бы вы специалистов, а то наворотите там, то...   7.2.2018, 11:28
- - Skaramush   Есть БОЛЬШИЕ подозрения, что своими руками (про оп...   7.2.2018, 12:36
- - efgenslonim   Странная Белка, ЦитатаНаняли бы вы специалистов, а...   7.2.2018, 12:38
- - Странная Белка   Так специалисты вам и предложат идеи и скажут возм...   7.2.2018, 13:52
- - efgenslonim   Странная Белка, за литературу спасибо, сам уже изу...   7.2.2018, 14:27
- - Skaramush   В Вашем варианте, имея увлажнённый воздух с темпер...   7.2.2018, 14:38
- - efgenslonim   Skaramush, Цитатадлительный срок окупаемости Вот ...   7.2.2018, 14:48
- - Skaramush   Вам нужен, для начала, грамотный наладчик. ...Есл...   7.2.2018, 15:14
- - efgenslonim   Skaramush, ни в коем случае предлагаемая система н...   7.2.2018, 15:27
- - Skaramush   На обрыв нитей влияет именно влажность. Дополните...   7.2.2018, 15:30
- - efgenslonim   Skaramush, Помимо обрыва нити куча других нюансов....   7.2.2018, 16:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных