Вопрос, уважаемые коллеги
дымоход должен быть вертикальный или необязательно?
Котельная 540 кВт высота дымохода приблизительно 12 м, архитекторы предлагают
под кровлей сделать излом дымохода, мотивируя, тем, что нет запрещающих норм.
У кого какое мнение? helpsmilie.gif

Чтото типа такого.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 11,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tgv   ДЫМОХОД!   29.1.2007, 15:08
- - Alex_   Ответ не блещет оригинальностьтю - считайте аэроди...   29.1.2007, 15:21
- - zeman   Есть СП 41-104-2000 "Проектирование автономны...   29.1.2007, 15:33
- - tgv   спасибо zeman.   29.1.2007, 16:02
- - Litvinov   В СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондици...   29.1.2007, 16:17
- - Alex_   Да, и ни слова про изолированные дымоходы из нержа...   29.1.2007, 22:09
- - tgv   посчитал аэродинамику оказалось в запасе 3 Па, но ...   30.1.2007, 8:54
- - Dimur   а какие котлы? если атмосферные, то просто сделайт...   30.1.2007, 9:54
- - zeman   Цитата(Dimur @ Jan 30 2007, 09:54 )Если под н...   30.1.2007, 10:26
- - tgv   уже думал над этим, но думаю во первых архитекторы...   30.1.2007, 10:29
- - Alex_   Постарайтесь уменьшить угол отклонения наклонного ...   30.1.2007, 14:17
- - Litvinov   можно поставить вентилятор (усилитель каминной тяг...   30.1.2007, 14:40
- - zeman   Цитата(Litvinov @ Jan 30 2007, 14:40 )можно п...   30.1.2007, 14:57
- - Litvinov   ну, если это котельная газовая, то действительно -...   30.1.2007, 15:03
- - tgv   котлы с наддувной горелкой, но это не важно выпрям...   30.1.2007, 16:06
- - Dimur   хорошо, как так получилось, что тяга - 3 Па у 12м...   30.1.2007, 17:58
- - zeman   Dimur, извините еще раз, но опять не соглашусь. В ...   30.1.2007, 21:48
- - Dimur   2 автор: прошу прощения, 3 Па - это достаточное ра...   31.1.2007, 10:44
- - tgv   Я расчет сделал в программе Рааб при увеличении ди...   31.1.2007, 14:00
- - zeman   2 tgv -> А какая мощность одного котла? Что то ...   31.1.2007, 20:04
- - tgv   один котел 270 кВт Виссман   31.1.2007, 21:05
- - Пятница   А что прямо то нельзя сделать?   2.2.2007, 17:26
- - Робинзон   Нельзя, Пятница, никак невозможно   2.2.2007, 19:01
- - webs   Насчёт расчёта диаметра дымовой трубы понятно. А к...   15.3.2007, 16:13
- - Artem A   Уважаемые господа подскажите в коком документе или...   12.12.2007, 10:38
- - Dead   Аэродинамический расчет котельных установок (норма...   12.12.2007, 14:18
- - Grom   225мм для котла в 270 кВт, это наверника есть диам...   16.12.2007, 12:03
- - tgv   а экологов никто и не спрашивал это коттедж   19.12.2007, 8:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 8:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных