> Вентиляция цеха ремонт грохотов, Лучистое отопление+Общеобменка + МО + рекуперация?
Santexnik-Max
сообщение 10.2.2018, 18:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.6.2011
Из: Полтава
Пользователь №: 110661



Замовник хочет применить рекуперацию с местных отсосов на сварочных постах при резке и сварки больших деталей грохотов
В цеху планируется сварочные не стационарные посты. с консольными всасывающими расходы 3000*8 =24000 работа не постоянная и не вся одновременно, но может быть загрузка на 100 % (2 свар шкафа -2*3000 =6000м3/год, 8 консолей по 3000 м3/ год)
Рекуперация? как? Мастерить рекуператор непосредственно возле поста сварки-резки и пропускать через него приточку которая в свою очередь включается на определенный пост во время выполнения работ на этом участке для компенсации МО 3000-6000 м3, В тоже время работает Общеобменная вентиляция, приточка в верхней зоне на нужды черных лучистых газовых ламп ???




rolleyes.gif Заказчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Santexnik-Max   Вентиляция цеха ремонт грохотов   10.2.2018, 18:15
- - Composter   так вы пишите что посты не стационарные, а рекупер...   10.2.2018, 18:45
- - zaharov63   Почему не рассматривается рециркуляция после очист...   10.2.2018, 21:08
|- - ИОВ   Цитата(zaharov63 @ 10.2.2018, 21:08) Поче...   10.2.2018, 22:23
- - Santexnik-Max   ]Пост сварки - место (ориентировочно определено) к...   11.2.2018, 1:36
- - Santexnik-Max   Вот изобрел Рекуператор-доводчик Авосьенерго 1М Г-...   11.2.2018, 2:56
- - Santexnik-Max   А рециркуляция не проходит! .... получается т...   11.2.2018, 3:53
- - Santexnik-Max   Да еще в цех уже запроектировано лучистое отоплени...   11.2.2018, 5:09
- - Странная Белка   Это какой-то аццкий поток сознания, не знаешь на ч...   13.2.2018, 18:30
- - Santexnik-Max   1. Возможно ли применение рекуперации на местных о...   17.2.2018, 1:03
- - Composter   вы бы лучше нарисовали упрощенную схему. цифры ваш...   17.2.2018, 1:20
- - Santexnik-Max   RE: Вентиляция цеха ремонт грохотов   17.2.2018, 5:59
- - Santexnik-Max   2. Ко всему что выше - уже запроектировано лучисто...   17.2.2018, 6:16
- - Santexnik-Max   Фото схемки   19.2.2018, 19:17
- - zaharov63   Без обид, не знаю, какой вы по жизни, но в данном ...   19.2.2018, 22:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных