Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Промливневая канализация с техн.бетонной площадки, Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении
El*za
сообщение 11.2.2018, 9:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174662



Добрый день!
Получила замечание от эксперта, что не подтверждена принятая величина очищаемого слоя осадков за дождь с учетом концентрации загрязнений отводимого поверхностного стока.
Расчет был произведен по СП 32.13330 п. 7.3.1, где максимальный слой осадков за дождь hа согласно СП можно принять из п. 7.3.4.
Эксперт ссылается на ВНТП 3-85 п. 3.22 и "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий .... ОАО НИИ ВОДГЕО 2014" раздел 5.2.
Не совсем понимаю, что именно нужно указать, может кто сталкивался с подобным вопросом helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных