> ИТП с подмешивающим насосом - проблемы с давлением
ан74
сообщение 14.2.2018, 7:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316



Здравствуйте, товарищи специалисты. Имеется ИТП с подмешивающим насосом и клапаном. 10-и этажное здание общежития ОГУ.Система однотрубная с верхним розливом. Температурный график 150/70 , располагаемое давление 10 кгс/см2 на подаче и 3,2 на обратке. 3 года назад подрядчики поменяли схему с элеваторной на данную. Проблема такая: при закрывании клапана вследствие повышения наружной температуры давление после клапана падает до 3 кгс/см2 и естественно завоздушивается система, со всеми вытекающими последствиями. Допустима ли установка регулятора давления до себя в обратке? Или есть какое-нибудь другое решение? Специалисты с тепловых сетей говорят, что такие регуляторы ненадежны и если шток заклинит то давление в системе может возрасти до давления в подающей магистрали , что разорвет все радиаторы.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ан74   ИТП с подмешивающим насосом - проблемы с давлением   14.2.2018, 7:31
- - tiptop   Цитата(ан74 @ 14.2.2018, 7:31) располагае...   14.2.2018, 8:23
|- - ан74   Цитата(tiptop @ 14.2.2018, 10:23) А раньш...   14.2.2018, 14:51
|- - HeatServ   Цитата(ан74 @ 14.2.2018, 14:51) Никакой д...   14.2.2018, 17:36
|- - ан74   Цитата(HeatServ @ 14.2.2018, 19:36) РД до...   15.2.2018, 11:55
|- - HeatServ   Цитата(ан74 @ 15.2.2018, 11:55) РД есть н...   15.2.2018, 12:38
- - ivan-l-ing   Специалисты тепловых сетей какую то чушь несут, ес...   14.2.2018, 8:46
|- - Inchin   Цитата(ivan-l-ing @ 14.2.2018, 8...   14.2.2018, 12:46
|- - Vanker   Цитата(ivan-l-ing @ 14.2.2018, 8...   14.2.2018, 13:58
- - dvortsov   По вашему вопросу - все правильно. Вообще при давл...   14.2.2018, 15:02
|- - tiptop   Цитата(dvortsov @ 14.2.2018, 15:02) Вообщ...   14.2.2018, 17:22
|- - dvortsov   Цитата(tiptop @ 15.2.2018, 1:22) Так прос...   15.2.2018, 2:43
|- - tiptop   Цитата(dvortsov @ 15.2.2018, 2:43) Литера...   15.2.2018, 18:54
- - tolik-8422   единственное что не пойму - а почему нельзя на обр...   14.2.2018, 17:56
- - Ацетилен   Потому что при полном закрытии РК на подаче этот в...   14.2.2018, 21:39
|- - tolik-8422   Цитата(Ацетилен @ 14.2.2018, 22:39) Потом...   15.2.2018, 8:21
|- - ан74   Цитата(tolik-8422 @ 15.2.2018, 10:21...   15.2.2018, 11:31
- - ivan-l-ing   я б рк в обратку унес, а в подачу рд после себя по...   15.2.2018, 8:18
- - Ацетилен   А манометры до и после насоса что кажут? А ГВС у в...   15.2.2018, 12:04
- - Лукичь   Каким образом при давлении в обратке 3,2 давление ...   15.2.2018, 15:11
|- - HeatServ   Цитата(Лукичь @ 15.2.2018, 15:11) Каким о...   15.2.2018, 15:16
||- - Лукичь   Цитата(HeatServ @ 15.2.2018, 15:16) Стати...   16.2.2018, 13:38
||- - HeatServ   Цитата(Лукичь @ 16.2.2018, 13:38) Статиче...   16.2.2018, 13:39
|- - ан74   Цитата(Лукичь @ 15.2.2018, 17:11) Каким о...   16.2.2018, 8:02
|- - awlan   Цитата(ан74 @ 16.2.2018, 13:02) Давление ...   16.2.2018, 18:49
|- - ан74   Цитата(awlan @ 16.2.2018, 20:49) Вот с ни...   19.2.2018, 9:44
|- - awlan   Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 14:44) Ну даже е...   19.2.2018, 16:07
|- - ан74   Цитата(awlan @ 19.2.2018, 18:07) Давления...   20.2.2018, 14:08
|- - HeatServ   Цитата(ан74 @ 20.2.2018, 14:08) Если бы п...   20.2.2018, 14:11
|- - ан74   Цитата(HeatServ @ 20.2.2018, 16:11) Да не...   22.2.2018, 11:13
|- - HeatServ   Цитата(ан74 @ 22.2.2018, 11:13) Ну не зна...   24.2.2018, 21:29
- - dvortsov   Ну с технической точки зрения в этом доме элеватор...   15.2.2018, 23:24
|- - HeatServ   Цитата(dvortsov @ 15.2.2018, 23:24) Ну с ...   16.2.2018, 8:18
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 16.2.2018, 8:18) Кто за...   16.2.2018, 8:35
|- - dvortsov   Цитата(HeatServ @ 16.2.2018, 16:18) Кто з...   16.2.2018, 8:38
|- - HeatServ   Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 8:38) Я бы т...   16.2.2018, 9:23
|- - dvortsov   Цитата(HeatServ @ 16.2.2018, 17:23) О, та...   16.2.2018, 14:40
|- - HeatServ   Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 14:40) Эт хт...   16.2.2018, 14:46
|- - tiptop   Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 8:38) А так ...   16.2.2018, 15:01
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 16.2.2018, 15:01) Вот так...   16.2.2018, 15:09
- - zr84   Цитата(ан74 @ 14.2.2018, 11:31) Здравству...   17.2.2018, 14:32
- - ан74   [quote name='zr84' post='1355106' ...   19.2.2018, 9:16
- - borm   Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 9:16) Да есть он...   19.2.2018, 9:48
|- - ан74   Цитата(borm @ 19.2.2018, 11:48) Придумали...   19.2.2018, 11:08
|- - HeatServ   Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 11:08) Так и ...   19.2.2018, 12:33
|- - tolik-8422   Цитата(HeatServ @ 19.2.2018, 13:33) Угу. ...   19.2.2018, 13:20
- - HeatServ   Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 9:16) Да есть он...   19.2.2018, 9:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных