ttt
сообщение 29.1.2007, 17:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Хочу посоветоваться.

Имеется несколько ЦК с рециркуляцией.
В притоке необходимо держать 12 С, при этом воздуха с улицы всего 20%. То есть после нагревателя надо иметь Т воздуха около 0 С. Делаем свой контур с гликолем с цирк. насосом, промежуточным теплообменником для теплоснабжения этих ЦК.
Узлы обвязки ЦК обычные - с двухходовым клапаном, цирк. насосом, обратным клапаном.

Вопрос. Какую схему этого общего контура принять?
Задачи этого контура:
1. Держать заданный перепад давления на потребителях. Можно насос с частотником, можно байпасный клапан.
2. Защитить этот общий теплообменник от заморозки. Вот тут сомнения - вариантов много - открыть байпас, остановить насос, перекрыть циркуляцию чем-то.
3. Температуру гликоля регулировать не надо.

С автоматикой проблем не будет. Программу писать буду сам.

С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ttt   Гликолевый контур теплоснабжения ЦК   29.1.2007, 17:37
- - jjj   Подробнее поясните зачем нужна независимая схема т...   30.1.2007, 11:51
- - ttt   "И в схеме ЦК сначала калорифер а затем смеше...   30.1.2007, 12:30
- - jjj   ЦитатаПроблема в том, что, поскольку вода, темпера...   30.1.2007, 13:27
- - ttt   ЦитатаНу и держите ее выше, что мешает? ЦитатаВ п...   30.1.2007, 13:55
- - jjj   И что из того, что т-ра в-ха около 0 ???   30.1.2007, 14:10
- - ttt   ЦитатаИ что из того, что т-ра в-ха около 0 ??? Те...   30.1.2007, 15:01
- - jjj   Защита по воде это правильно. Однако зачем держать...   30.1.2007, 15:14
- - ttt   ЦитатаОднако зачем держать обратку ниже уставки? ...   30.1.2007, 16:01
- - jjj   Теперь понятно. После калорифера можно получить да...   30.1.2007, 16:12
- - ttt   Калорифер уже давно стоит. Такой, какой есть.   30.1.2007, 16:30
- - jjj   Так что происходит то? Защита срабатывает? Т-ра в-...   30.1.2007, 16:49
- - ttt   Не выдерживается Т воздуха в притоке, то есть посл...   30.1.2007, 16:59
- - jjj   Калорифер задействован в управлении т-рой притока?...   30.1.2007, 17:11
- - ttt   ЦитатаЕсли Да, то наиболее типичной причиной может...   30.1.2007, 18:03
- - LordN   jjj вы не поняли. есть (уже давно) некий объект г...   30.1.2007, 19:03
- - Guest   Цитата(jjj @ Jan 30 2007, 17:11 )наиболее тип...   30.1.2007, 21:58
- - kroudion   Блин, не зарегистрировался. Предыдущее сообщение м...   30.1.2007, 22:02
- - jjj   Мне почему то кажется что клапан и циркуляционный ...   31.1.2007, 10:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных