Наружный блок на чердаке, замечание |
|
|
|
12.3.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
У меня такая проблема: есть административное здание здание с системой VRF. Наружные блоки невозможно установить снаружи, их хотят установить на чердаке с двумя отверстиями в стенах друг напртов друга, площадью по 0.79 кв.м. Наружные блоки не могут работать при температуре больше +45 град. Есть идея поставить осевик в одно из отверстий для вытяжки воздуха и охлаждения наружных блоков, для их функционирования. Прокомментируйте, пожалуйста, или предложите выход из положения.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
anessa Наружный блок на чердаке 12.3.2010, 11:10 zavhoz777 Считайте расход воздуха на ассимиляцию тепла от на... 12.3.2010, 11:22 anessa мощность 190 кВт. я посчитала, что необходимо 3200... 12.3.2010, 12:53 zavhoz777 А посчитайте перепад давлений, который нужен для п... 12.3.2010, 13:31 vadim999 "Знаем.Плавали".(с)
Только вентилято... 12.3.2010, 13:51 anessa про меьший расход я в том плане говорила, что нару... 12.3.2010, 14:01 vadim999 Цитата(anessa @ 12.3.2010, 14:01) про меь... 12.3.2010, 14:59 anessa Извините, это я наверно невнимательно прочитала. в... 12.3.2010, 15:17 zavhoz777 Цитата(anessa @ 12.3.2010, 16:17) при так... 12.3.2010, 15:34 Alex_ anessa, еще один нюанс - чердачные окошки, скорее ... 12.3.2010, 19:58 ivan-l-ing Лепил как-то подобное.
Головняк сплошной, если вых... 13.3.2010, 1:06 Pavlov ivan-l-ing: выбрас горячего воздуха за пределы чер... 13.3.2010, 3:58 sl2010 не парьтесь ничего неполучится . был такой же слу... 13.3.2010, 7:24 LordN если мультизоны с выхлопом вверх, то делайте дырки... 13.3.2010, 7:45 daddym Хм, что то все о проблема да о проблемах. А ведь в... 14.3.2010, 7:40 Skaramush Цитата(daddym @ 14.3.2010, 6:40) Хм, что ... 14.3.2010, 10:29 Igor Barishpolets Предложенный Анессе вариант расположения конденсат... 14.3.2010, 8:54 Alex_ Цитата(Igor Barishpolets @ 14.3.2010, 8:5... 14.3.2010, 9:46 kord Я вот чего понять никак не могу: есть ведь типовое... 14.3.2010, 13:17 Зольников Михаил Предлагаю следующее:
1. Непосредственно над каждым... 14.3.2010, 18:38 Vano выше кровли поставить площадки под блоки, по любом... 14.3.2010, 19:01 ivan-l-ing На мой взгляд это изврат, как впрочем и зонты веша... 14.3.2010, 23:04 Vano Цитата(ivan-l-ing @ 14.3.2010, 23... 14.3.2010, 23:11 Vano Сложно представить ситуацию, когда невозможно разм... 14.3.2010, 23:18 ivan-l-ing Да проще некуда, центр города + скатная кровля с ч... 15.3.2010, 0:14 Vano Цитата(ivan-l-ing @ 15.3.2010, 0... 15.3.2010, 0:25 Vano Цитата(ivan-l-ing @ 15.3.2010, 0... 15.3.2010, 0:30 ivan-l-ing ))) Питер видать медленно чердаки переводит в надс... 15.3.2010, 0:30 anessa МОй регион - Екатеринбург.
А проблема усилилась до... 15.3.2010, 8:33 kord В этой теме это решение неоднократно упоминалось.
... 15.3.2010, 13:01 anessa Большое спасибо, Михаил. Если бы это было осуществ... 16.3.2010, 7:15 инж323 Цитата(anessa @ 16.3.2010, 7:15) Большое ... 16.3.2010, 10:02 kdu Да уж, ещё один пример заказчика который "умн... 16.3.2010, 9:19 Зольников Михаил Можно 2 системы разбить на 4, и 4 наружных блока м... 16.3.2010, 9:53 anessa Уважаемый инж323, Ваше бы умение давить на заказчи... 16.3.2010, 10:42 инж323 Цитата(anessa @ 16.3.2010, 10:42) Уважаем... 16.3.2010, 10:52 ArFey Полностью поддерживаю инж323! Если все-таки За... 16.3.2010, 10:45 anessa Уважаемый ArFey, система чиллер-фанкойл не подходи... 16.3.2010, 12:01 Akela Ув. anessa ! Если оборудование уже есть, место... 16.3.2010, 14:23 ArFey Цитата(anessa @ 16.3.2010, 11:01) Уважаем... 16.3.2010, 14:40 anessa Спасибо большое Akela за дельный совет. (Я изначал... 16.3.2010, 15:30 ArFey Цитата(anessa @ 16.3.2010, 14:30) ... Ну,... 16.3.2010, 16:14 anessa Так заказчику это решение втюхал не менеджер, а ин... 18.3.2010, 7:10 king_ Почитав данную переписку, я бы на месте заказчика ... 18.3.2010, 13:45 anessa Если честно, я бы тоже. Там, вроде, не так все пло... 19.3.2010, 10:06 Зольников Михаил Пускай принимают на работу глухих сотрудников.
А ... 19.3.2010, 10:27 ivan-l-ing Раздел строительной акустики делать надо было. а т... 19.3.2010, 19:58 Akela Цитата(ivan-l-ing @ 19.3.2010, 19... 22.3.2010, 9:59 anessa Полностью согласна с Akela.
Перекрытие выдержит и ... 25.3.2010, 10:34 newgarden Ща влезу в тему....
Санкт-петербург. Администраци... 26.3.2010, 1:50 anessa newgarden меня почти успокоил))) 26.3.2010, 10:42 vadim999 Хочу тож "почти успакоить".
Здание вн... 1.4.2010, 12:34 Alex_ Собсно, спор-то ниочем. Можно ли ставить наружные ... 1.4.2010, 12:49 antares12 Здравствуйте, у меня такой вопрос. На чердак объем... 3.10.2011, 8:05 SSA 3,5 кВт/ч тепла забирается каждым кондиционером из... 3.10.2011, 9:51 antares12 Если бы знала как, то не спрашивала 4.10.2011, 7:00 v-david Ну какая будет температура - понятно, не выше 55-6... 4.10.2011, 9:36 EJIEHA Если нафантазировать, что всё поступившее тепло уй... 4.10.2011, 10:18 ivan-l-ing Народ, как можно еще обосновать следующее замечани... 20.2.2018, 11:56 Skaramush Чердак холодный, кровле не изолированная (так?) вы... 20.2.2018, 12:13 ivan-l-ing Ну-ка растолкуйте мне чем бьёт? этот пункт вообще ... 20.2.2018, 12:56 Skaramush Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2018, 13... 20.2.2018, 13:42 It031 Считаю замечание эксперта обоснованным. Необходимо... 20.2.2018, 12:59 ivan-l-ing ты ж даже сп не читал
какую часть чердака тебе выд... 20.2.2018, 13:17 It031 Я получал аналогичное замечание. Все СП прочитал и... 20.2.2018, 13:27 Composter ну как бы если есть в помещение вент оборудование ... 20.2.2018, 13:29 ivan-l-ing вентоборудование это слуховые окна что ли?)))
т.е.... 20.2.2018, 13:51 Skaramush Напротив. Бред, это не видеть в упор требование об... 20.2.2018, 13:55 ivan-l-ing я же написал не открытые окна а слуховые!
ж.с.... 20.2.2018, 14:07 Skaramush Но есть оборудование - есть проблемы, так как заме... 20.2.2018, 14:16 Composter ж.с. это 40 - это в м2 или других единиц?
Цитата(... 20.2.2018, 14:21 It031 Вам по-моему четко объяснил эксперт по пунктам что... 20.2.2018, 14:21 ivan-l-ing ок
прикинем дальше
этот мульт даёт 15,5кВт тепла
о... 20.2.2018, 14:26 alem Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2018, 15... 20.2.2018, 14:47 Skaramush А зачем гадать? Есть 9.21 СП60.13330-2016 (он же 9... 20.2.2018, 14:37 Composter на чердаке без ккб летом ночью бывает жарче чем бы... 20.2.2018, 14:45 Skaramush Цитата(Composter @ 20.2.2018, 15:45) на ч... 20.2.2018, 15:10 ivan-l-ing я писал, что чердак не отапливаемый, крыша железна... 20.2.2018, 14:48 Composter Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2018, 14... 20.2.2018, 14:51  Vano Цитата(Composter @ 20.2.2018, 14:51) ну д... 20.2.2018, 17:32 ivan-l-ing это не моё решение, я настаивал на утеплении крыши... 20.2.2018, 14:53 инж323 Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2018, 14... 20.2.2018, 15:07 It031 По пункту 9.18 как раз холодильные машины , как ... 20.2.2018, 14:55 ivan-l-ing 9.18 это одно предложение из абзаца, там речь про ... 20.2.2018, 15:14 Skaramush Ещё раз.
Решение по общеобменной вентиляции с рас... 20.2.2018, 15:17 ИОВ Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2018, 14... 20.2.2018, 15:25 ivan-l-ing Если положиться на вашу логику, то ккб можно разме... 20.2.2018, 15:58 инж323 Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2018, 15... 20.2.2018, 17:17 It031 По логике улица, или фасад - это снаружи. А чердак... 20.2.2018, 17:08 Composter Vano, это был сарказм , я даже смайлик в конце пос... 20.2.2018, 17:32 Vano Виноват.
К вечеру юмор не понимаю. 20.2.2018, 17:38 ivan-l-ing в общем ккб походу нашли место на земле
оказываетс... 21.2.2018, 9:16 ИОВ Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2018, 15... 21.2.2018, 9:42 ivan-l-ing мне не нравится то что вы пишите
есть раздел 7 вен... 21.2.2018, 10:58 ИОВ Цитата(ivan-l-ing @ 21.2.2018, 10... 21.2.2018, 12:06 Woodcuter Вообщем +1 ха то что блоки задохнуться.
Судя по т... 21.2.2018, 11:06 ivan-l-ing блин да 9.18 пишет что ХМ следует как правило став... 21.2.2018, 13:56 ИОВ Цитата(ivan-l-ing @ 21.2.2018, 13... 21.2.2018, 14:43 Woodcuter Иван - я же абсолютно не в притензию - просто исхо... 21.2.2018, 14:08 SP_ тут писали о СП60 п.7.9.1 , п 9.18 а оно обязатель... 2.3.2018, 9:43