Вопрос!
Согласно методике АВОК, при расчете системы дымоудаления из коридора жилого здания, принимаем при расчете расходов продуктов горения размер дверного проема. Конструктор утверждает что я должна считать расход на одну большую створку, для уменьшения размеров шахты. Предписания из АВОКа для него не аргумент. Существуют ли какие-то допущения?
И вопрос по скорости в шахте ДУ и на клапане, можем ли мы принимать ограничения по МДС. 41-1.99?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- wildwoman1987   Дымоудаление   21.2.2018, 11:04
- - ИОВ   1. Конструктор прав - см. п. 7.16 в) СП 7. На Фору...   21.2.2018, 15:49
- - Dskp   Добрый день! Подскажите, как выбрать помещени...   19.3.2018, 16:10
- - Wiz   Берете и просчитываете систему дымоудаления для ка...   19.3.2018, 16:59
- - ИОВ   Полагаю, что речь о ДУ из смежного помещения/корид...   19.3.2018, 17:26
- - Dskp   Спасибо за ответы И ещё один вопрос по выбору по...   20.3.2018, 11:33
|- - ИОВ   Предлагаю сначала досконально изучить СП 7 (раздел...   20.3.2018, 12:06
- - Dskp   Изучаю - даётся сложно. Спасибо Вам за ответы.   20.3.2018, 13:36
- - ИОВ   Советую параллельно изучению СП 7 читать соответст...   20.3.2018, 13:54
- - Happy Pony   Добрый день! Прошу помощи, так как в первый р...   1.5.2019, 10:44
|- - ИОВ   Цитата(Happy Pony @ 1.5.2019, 10:44) Изуч...   1.5.2019, 17:23
|- - vadimk   Цитата(Happy Pony @ 1.5.2019, 10:44) Добр...   2.5.2019, 15:14
- - Happy Pony   Спасибо, ИОВ! Подвела невнимательность).   1.5.2019, 19:32
- - Happy Pony   Добрый день! Я просчитала необходимые расходы...   2.5.2019, 14:26
- - Happy Pony   Большое помещение - В4. По степени огнестойкости р...   2.5.2019, 15:47
|- - vadimk   Цитата(Happy Pony @ 2.5.2019, 15:47) Боль...   2.5.2019, 16:01
- - Happy Pony   Правильно ли я понимаю, что если мое помещение не ...   2.5.2019, 16:09
- - vadimk   Если производственное помещение с постоянными рабо...   2.5.2019, 16:22
- - Happy Pony   Спасибо!   2.5.2019, 16:26
- - maminsiberjak   Благодарю за ответы , тоже сейчас прохожу эту тему   22.7.2019, 22:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных