День добрый, такая проблема, меня проектировщик учит подбирать такое сечение воздуховода чтобы на всей длине сохранялась одинаковая скорость движения воздуха, при допустимой скорости по сопротивлению и звуковым данным.
Но в последнее время мне начали попадаться на руки проекты где скорость воздуха по мере удаления от вентилятора по сети падает по участкам, как на притоке, так и на вытяжных система. понятно что пытаются сохранить потери давления, но вот вопрос как правильно считать?
Ведь и все мои предыдущие проекты рабочие.

Сообщение отредактировал Arahmid - 22.2.2018, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Arahmid   Расчет скорости движения воздуха в воздуховоде.   22.2.2018, 11:34
- - It031   Для общеобменной вентиляции выбор скорости в возду...   22.2.2018, 15:19
- - Skaramush   Вопрос был не об этом. А для ответа на поставленны...   22.2.2018, 15:45
- - Woodcuter   Вообщем ТС - Тут скажем так "катострофы нет...   22.2.2018, 17:39
- - Skaramush   У ТС основной вопрос, как предполагаю, "почем...   22.2.2018, 18:16
- - инж323   может лучше сразу ссыль на него для ТС дать, если ...   22.2.2018, 18:55
- - Skaramush   Дам. Вот вспомнил, что под редакцией Каменева. Сей...   22.2.2018, 19:37
- - инж323   Понял- она есть тут на форуме , но 69 года издания...   22.2.2018, 19:42
- - Skaramush   Насколько помню, без сокращений особых. Методы рас...   22.2.2018, 19:45
- - vitex73   При расчетах сети опираюсь на Щекина:при инструмен...   23.2.2018, 15:22
- - Skaramush   Сказки про 5% в другом месте, будьте любезны.   23.2.2018, 16:41
- - vitex73   И все??Убедительно и поучительно(для меня)..Полага...   24.2.2018, 14:09
- - Skaramush   И всё. Техника замеров не позволит подтвердить под...   24.2.2018, 14:16
- - vitex73   Цитата(Skaramush @ 23.2.2018, 17:41) Сказ...   24.2.2018, 15:42
- - Skaramush   Подтвердить инструментально +/-5% Вы не можете. То...   24.2.2018, 17:10
- - vitex73   Гуд.Т.е если проект - 1000м3,я не смогу определить...   24.2.2018, 17:36
- - Skaramush   Вопрос разбирался подробно и не для данной темы. К...   24.2.2018, 17:43
- - vitex73   Треп не интересен аналогично:вопрос ,только,с чьей...   24.2.2018, 19:27
- - Skaramush   Использование поиска никому не возбраняется. Не я ...   24.2.2018, 20:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 0:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных