> Carel Pco5 и датчики 4-20мА
liquid_ua
сообщение 23.2.2018, 22:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2013
Пользователь №: 205378



Доброго времени суток!
Прошу совета по подключению аналогового входа контроллера рСО5 к токовой петле 4-20мА.
Имеется рСО5, задвижка AUMA с индикатором положения 4-20мА, индикатор токовой петли Овен ИТП-11 с питанием от этой самой петли (вот здесь и кроется проблема - падение напряжения на индикаторе около 7-8В). Задача - соеденить эти устройства так, чтоб иметь информацию о положении задвижки в контроллере и на индикаторе.
Инструкция на контроллер говорит, что для питания токовых датчиков нужно брать напругу из клеммы +Vdc. Если собрать цепь +Vdc-датчик-вход_В3 то контроллер видит правильное положение задвижки. Если в эту цепь включить индикатор ИТП - то схема не работает, потому что индикатор отнимает на себя порядка 7вольт. Сейчас схема работает с временно включенным вместо ИТП стрелочным милиамперметром.
С инструкции на индикатор:
Прикрепленный файл  ___11.JPG ( 148,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Как решить проблему нехватки напряжения на клеме +Vdc? Можно ли вместо напряжения +Vdc использовать внешний блок питания с напряжением, учитывающим питание ИТП? К каким клеммам подключать + и - в случае с внешним БП и в какой последовательности располагать устройства в цепи?
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 90,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

Ответ на данный вопрос у технического консультанта в одной из фирм-дистрибьюторов был простой вырезкой из инструкции, где указан пример подключения простых датчиков, тоесть, в схеме есть только контроллер и датчик. Вопросы об интеграции контроллера в немного более сложную систему, где в цепь включены иные контроллеры индикаторы и тд. были проигнорированы:
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 68,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

Если расширить мою задачу, то возникает вопрос на перспективу: можно ли подключать 2 и более контроллера рСО к одной токовой петле - для передачи сигнала от 1 датчика на несколько контроллеров?
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 37,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Может есть у кого опыт сопряжения 4-20мА устройств с рСО контроллерами? Подскажите, ибо боюсь спалить входы helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал liquid_ua - 23.2.2018, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- liquid_ua   Carel Pco5 и датчики 4-20мА   23.2.2018, 22:42
- - wild   Может быть не стоит усложнять жизнь?   24.2.2018, 0:38
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 23.2.2018, 23:38) Может быт...   24.2.2018, 12:35
- - svintus   Хм. Если посмотреть спеки на PCO5, сопротивление в...   24.2.2018, 14:25
|- - wild   Цитата(svintus @ 24.2.2018, 15:25) Хм. Ес...   24.2.2018, 14:38
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 24.2.2018, 13:38) Не пойму ...   24.2.2018, 14:44
- - svintus   Это желание ТС, не мое.   24.2.2018, 14:45
- - wild   Переключите RWG в трехпроводную схему.   24.2.2018, 14:51
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 24.2.2018, 13:51) Переключи...   24.2.2018, 15:16
|- - wild   Цитата(liquid_ua @ 24.2.2018, 16:16) Схем...   25.2.2018, 0:07
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 24.2.2018, 23:07) Питание м...   25.2.2018, 0:16
- - svintus   Как в анекдоте: - Как мне проехать на вокзал? - А...   24.2.2018, 15:30
|- - liquid_ua   Цитата(svintus @ 24.2.2018, 14:30) Как в ...   24.2.2018, 15:35
|- - wild   Цитата(liquid_ua @ 24.2.2018, 16:35) Наде...   24.2.2018, 16:01
- - svintus   Ну, подключите в цепь вместо контроллера резистор....   24.2.2018, 15:43
- - svintus   Ну, я подключал к РСО токовые датчики, запитанные ...   24.2.2018, 16:01
- - liquid_ua   Повторюсь: к каким клеммам рСО подключать + и - це...   24.2.2018, 16:11
|- - wild   Цитата(liquid_ua @ 24.2.2018, 17:11) Повт...   24.2.2018, 21:57
- - svintus   Отдельно датчики: + источника сигнала на вход B, -...   24.2.2018, 16:18
- - liquid_ua   Данная схема со знаком "?" - не собрана....   24.2.2018, 23:00
- - svintus   Что все таки мешает самому собрать схему на столе?   24.2.2018, 23:25
|- - liquid_ua   Цитата(svintus @ 24.2.2018, 22:25) Что вс...   24.2.2018, 23:43
- - wild   RE: Carel Pco5 и датчики 4-20мА   25.2.2018, 0:44
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 24.2.2018, 23:44) Благодар...   25.2.2018, 1:00
- - wild   Я не работал с pCO, схемы подключения есть в руков...   25.2.2018, 1:24
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 25.2.2018, 0:24) Есть дешев...   25.2.2018, 1:33
- - manjey73   Минус БП на Минус цепи измерителя. +БП на + датчик...   25.2.2018, 10:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных