MaximDM
сообщение 26.2.2018, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Доброго времени суток.
С наступлением морозов несколько установок с рекуперацией встали вставать из-за обледенения рекуператора. В связи с эти возникло несколько вопросов.
1. Чем вообще грозит это грозит, если в систему залит глюколь?
2. Схема обвязки мне не совсем понятна.
Прикрепленный файл  ________1.jpg ( 195,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

В нормальном режиме поток идёт по большому кругу, теплоноситель движется от вытяжки к приточке. Когда контроллер срабатывают по заморозке, приточка выключается и 3-х ходовой клапан перекрывает поток и теплоноситель движется уже по малому кругу. Т.е. просто гоняет глюколь через теплообменник приточки. Но термодатчик то стоит на выходе с теплообменника вытяжки, где циркуляции нет. Уставки температуры в контроллере, следующие: когда температура глюколя падает до +5°С, контроллер срабатывает по обледенению. При температуре глюколя +15°С установка запускается.
На мой взгляд была бы разумно вообще исключить 3-х ходовой клапан из схемы. В таком случае при срабатывании контроллера по обледенению приточка встанет, глюколь будет по прежнему циркулировать через теплообменник вытяжке, где всегда тёплый воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MaximDM   Обледенение рекуператора.   26.2.2018, 12:38
- - Cabbage moths   По иддее надо мощность рекуператора снижать, чтоб...   26.2.2018, 13:22
|- - MaximDM   Цитата(Cabbage moths @ 26.2.2018, 13:22) ...   26.2.2018, 13:31
|- - WAKO   Цитата(MaximDM @ 26.2.2018, 13:31) Уменьш...   26.2.2018, 13:55
|- - MaximDM   Цитата(WAKO @ 26.2.2018, 13:55) Предполаг...   26.2.2018, 13:59
- - WAKO   Цитата(MaximDM @ 26.2.2018, 12:38) Доброг...   26.2.2018, 13:41
|- - MaximDM   Цитата(WAKO @ 26.2.2018, 13:41) Уточните ...   26.2.2018, 13:52
|- - WAKO   Цитата(MaximDM @ 26.2.2018, 13:52) Контро...   26.2.2018, 14:02
|- - MaximDM   Цитата(WAKO @ 26.2.2018, 14:02) В принцип...   26.2.2018, 14:07
|- - WAKO   Цитата(MaximDM @ 26.2.2018, 14:07) Не при...   26.2.2018, 14:26
|- - MaximDM   Цитата(WAKO @ 26.2.2018, 14:26) При +5 об...   26.2.2018, 15:55
|- - WAKO   Цитата(MaximDM @ 26.2.2018, 15:55) Вся ар...   26.2.2018, 16:34
|- - MaximDM   Цитата(WAKO @ 26.2.2018, 16:34) По прибор...   26.2.2018, 16:49
- - Cabbage moths   На Пикселе 2511 можно сделать нормально работающую...   26.2.2018, 16:17
|- - MaximDM   Цитата(Cabbage moths @ 26.2.2018, 16:17) ...   26.2.2018, 16:36
||- - WAKO   Цитата(MaximDM @ 26.2.2018, 16:36) Смысл ...   26.2.2018, 16:41
|- - WAKO   Цитата(Cabbage moths @ 26.2.2018, 16:17) ...   26.2.2018, 16:37
- - ivan-l-ing   лично на мой взгляд это спионерено с какого-нибудь...   26.2.2018, 16:24
|- - MaximDM   Цитата(ivan-l-ing @ 26.2.2018, 16...   26.2.2018, 16:41
|- - Cabbage moths   Цитата(ivan-l-ing @ 26.2.2018, 16...   26.2.2018, 16:42
- - ivan-l-ing   гликоль не замерзнет, глупо погружным датчиком защ...   26.2.2018, 16:51
|- - MaximDM   Цитата(ivan-l-ing @ 26.2.2018, 16...   26.2.2018, 17:14
- - ivan-l-ing   RE: Обледенение рекуператора.   26.2.2018, 17:13
- - ivan-l-ing   ну это перво наперво еще как вариант чтобы ниче не...   26.2.2018, 17:22
|- - MaximDM   Цитата(ivan-l-ing @ 26.2.2018, 17...   26.2.2018, 17:37
- - Woodcuter   У меня чаще системы на зонтах стоят - и не обмерза...   27.2.2018, 11:11
|- - MaximDM   Цитата(Woodcuter @ 27.2.2018, 11:11) У ме...   27.2.2018, 14:53
- - ivan-l-ing   уставки бредовые потому что защита реализована не ...   27.2.2018, 12:02
- - Woodcuter   ПРоверьте проект - есть ли у вас вообще запас по н...   27.2.2018, 16:33
|- - MaximDM   Цитата(Woodcuter @ 27.2.2018, 16:33) ПРов...   27.2.2018, 17:08
- - ivan-l-ing   0-10 от чего от погружного по липовой уставке? по ...   27.2.2018, 16:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274