Здравствуйте. Прошу прокомментировать решение.
Есть проект встроенной подземной автостоянкой в подвале, выше офисы и жилые квартиры.
Возможно ли для пожаротушения гаража (спринклеры и пожарные краны) и водоснабжения всего здания выполнить общих два ввода.
Диаметр примерно получается 200-250.
А далее сделать уже в помещении на вводе разветвления.
Или лучше на пожар делать отдельный ввод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Ввод водопровода для встроенной подземной автостоянки и жилого дома   28.2.2018, 6:51
- - Sindarkon   ЦитатаВозможно ли для пожаротушения и водоснабжени...   28.2.2018, 8:14
|- - Инженер ОВК   Цитата(Sindarkon @ 28.2.2018, 8:14) Возмо...   28.2.2018, 9:24
- - Sindarkon   Никто не знает, что это значит. Я задавал вопрос В...   28.2.2018, 12:57
- - BTS   Цитата(Инженер ОВК @ 28.2.2018, 6:51) Воз...   28.2.2018, 14:54
- - jiexawcr   Скорее всего раздельность имеется в виду автономно...   5.3.2018, 15:11
- - Инженер ОВК   Подскажите еще в таких вопросах: 1. Используете ли...   12.3.2018, 10:23
- - BTS   Вообще схема вызывает сомнения. По идее, каждая за...   12.3.2018, 14:41
|- - Инженер ОВК   Цитата(BTS @ 12.3.2018, 15:41) Вообще схе...   12.3.2018, 16:02
- - jiexawcr   Часть ваших вопросов раскрыта в СП 5.13130.2009 по...   12.3.2018, 15:02
- - jiexawcr   Есть особый вид установок спринклерного тушения - ...   12.3.2018, 17:31
- - Инженер ОВК   Подскажите пожалуйста еще ответ на такие вопросы: ...   28.3.2018, 13:52
|- - BTS   Цитата(Инженер ОВК @ 28.3.2018, 13:52) По...   28.3.2018, 15:07
|- - Инженер ОВК   Цитата(BTS @ 28.3.2018, 15:07) Изменение ...   28.3.2018, 15:17
- - jiexawcr   Выполнить сухотрубными с выведенными патрубками - ...   29.3.2018, 11:27
- - woda111   Здравствуйте. Прошу прокомментировать, верно ли я...   20.4.2018, 13:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных