> Управление большим количеством преобразователей частоты
RoninX
сообщение 28.2.2018, 19:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500



Добрый день, коллеги!
Кто нибудь сталкивался с управлением большого количества преобразователей частоты (ПЧ)?
Недавно был проект где требовалось реализовать управление 20 ПЧ Danfoss. Контроллер Siemens 1200. Реализовали последовательный опрос/управление ПЧ по Модбас RTU ибо управлять по 4-20 мА 20 ПЧ показалось не очень логичным решением. Опытным путем определили, что для надежного опроса (чтение слова состояния, запись командного слова, запись частоты) необходимо опрашивать с частотой 5Гц, т.е. по 200 мс на опрос каждого ПЧ. Итого: для полного опроса 20 ПЧ потребовалось 4с, что было приемлемо в рамках того проекта. Но как быть если нужно будет реализовать управление со 100 ПЧ? Для опроса всех частотников потребуется 20с, что может быть неприемлемо в рамках решаемой задачи. Кто сталкивался с такой задачей просьба поделиться опытом!
Спасибо!

Сообщение отредактировал RoninX - 28.2.2018, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RoninX   Управление большим количеством преобразователей частоты   28.2.2018, 19:00
- - Se_Sib   Цитата(RoninX @ 28.2.2018, 23:00) Добрый ...   28.2.2018, 19:37
- - Chabol   В случае, когда быстродействие опроса критично, а ...   28.2.2018, 21:55
- - Andrew_2610   Modbus rtu - тупик. Надо использовать Modbus TcP....   28.2.2018, 22:20
|- - RoninX   Цитата(Andrew_2610 @ 28.2.2018, 22:20) Mo...   1.3.2018, 13:45
||- - Se_Sib   Цитата(RoninX @ 1.3.2018, 17:45) Посмотре...   2.3.2018, 7:59
||- - WRybkin   Цитата(RoninX @ 1.3.2018, 13:45) Таймоут ...   4.3.2018, 10:15
||- - wild   Цитата(WRybkin @ 4.3.2018, 10:15) По стан...   4.3.2018, 12:13
||- - По самые по...   Цитата(wild @ 4.3.2018, 12:13) Вы что-то ...   4.3.2018, 13:23
||- - WRybkin   Цитата(wild @ 4.3.2018, 12:13) Вы что-то ...   4.3.2018, 18:51
||- - Ashihara   Цитата(WRybkin @ 4.3.2018, 18:51) Лет 15 ...   5.3.2018, 11:00
|- - Chabol   Цитата(Andrew_2610 @ 28.2.2018, 21:20) Mo...   2.3.2018, 12:50
- - wild   Вы реализовали проект в надежде что никогда в сети...   28.2.2018, 22:40
- - Andrew_2610   Что за power link такой? Реального времени? Прям и...   1.3.2018, 9:01
|- - wild   Цитата(Andrew_2610 @ 1.3.2018, 10:01) Что...   2.3.2018, 17:58
- - Se_Sib   Стало интересно, измерил время опроса ПЧ Altivar 6...   1.3.2018, 10:25
- - Andrew_2610   тут речь о детерминизме идет. Пакеты по езернету н...   1.3.2018, 12:13
- - Andrew_2610   А овно думаете дешевле? Это ведь данфос с лейблой ...   1.3.2018, 15:17
- - serge197a   у меня есть опыт работы на 2-х полностью роботизир...   3.3.2018, 10:08
- - mr_Frodo64   Какие роботы?!? Какие специальные кабели? Чел ...   3.3.2018, 23:16
|- - Se_Sib   Цитата(mr_Frodo64 @ 4.3.2018, 3:16) И дум...   4.3.2018, 11:23
|- - serge197a   Цитата(mr_Frodo64 @ 3.3.2018, 23:16) Каки...   4.3.2018, 14:07
|- - Se_Sib   Цитата(serge197a @ 4.3.2018, 18:07) У дан...   4.3.2018, 15:55
- - serge197a   считайте: 20ПЧ - 20 таймаутов, пусть по мax 25мс= ...   4.3.2018, 16:51
|- - Se_Sib   Цитата(serge197a @ 4.3.2018, 20:51) счита...   5.3.2018, 7:02
- - manjey73   ставим каждому ПЧ бескорпусной Ethernet-RS485 и н...   4.3.2018, 19:09
|- - WRybkin   Цитата(manjey73 @ 4.3.2018, 19:09) По цен...   4.3.2018, 19:28
- - mr_Frodo64   Ну результат получается иногда вот такой, какой п...   4.3.2018, 21:48
- - manjey73   WRybkin цена Moxa смешная при разнице в цене ПЧ, н...   5.3.2018, 7:51
- - serge197a   зачем в 1 устройство записывать 10 регистров 10 ко...   5.3.2018, 9:01
|- - Se_Sib   Цитата(serge197a @ 5.3.2018, 13:01) зачем...   5.3.2018, 9:51
- - serge197a   не удачный пример. 23 функцию данфос не поддержива...   5.3.2018, 10:54
|- - Se_Sib   Цитата(serge197a @ 5.3.2018, 14:54) не уд...   5.3.2018, 11:27
- - Andrew_2610   Цитата(Ashihara @ 5.3.2018, 11:00) Со сто...   5.3.2018, 11:46
|- - Ashihara   Цитата(Andrew_2610 @ 5.3.2018, 11:46) пря...   5.3.2018, 12:23
- - Andrew_2610   Цитата(Ashihara @ 5.3.2018, 12:23) Овно -...   5.3.2018, 13:20
- - grenka   Лет 7-10 назад начал баловаться и переходить на се...   18.3.2018, 22:43
- - Pawel   Согласен с grenka, сколько видел установок чисто п...   19.3.2018, 9:15
- - mr_Frodo64   Дешовая, полупрофессиональная "наколенная...   19.3.2018, 16:53
- - Pawel   Может мы просто не видели и не знаем нормального о...   19.3.2018, 19:19
|- - mr_Frodo64   Цитата(Pawel @ 19.3.2018, 20:19) Может мы...   19.3.2018, 19:57
- - Pawel   Ваши слова отчасти правильные, но я имел ввиду что...   20.3.2018, 7:54
- - Andrew_2610   Не эксперт по оптике, но там наверное нужно технол...   20.3.2018, 9:12
- - grenka   Дешовая, полупрофессиональная "наколенная...   20.3.2018, 10:13
|- - mr_Frodo64   староваты примерчики, не находите? Хотя похоже на...   20.3.2018, 12:52
|- - grenka   Цитата(mr_Frodo64 @ 20.3.2018, 13:52) Хот...   20.3.2018, 15:24
|- - mr_Frodo64   Цитата(grenka @ 20.3.2018, 16:24) К чему ...   20.3.2018, 19:18
|- - wild   Цитата(grenka @ 20.3.2018, 16:24) Со мной...   21.3.2018, 18:41
|- - mr_Frodo64   Цитата(wild @ 21.3.2018, 19:41) Очень пох...   21.3.2018, 21:17
- - Pawel   Не, был на Кока-коле, всё по взрослому, многое на ...   20.3.2018, 12:17
- - Andrew_2610   Сейчас образование за бабки. Как права. Собирают, ...   21.3.2018, 9:06
- - Михайло   С Профибасом, да, были проблемы. С Профинетом (Эзе...   21.3.2018, 9:12
- - Pawel   Из-за таких орлов как mr_Frodo64 и Andrew_2610 и и...   21.3.2018, 15:25
- - Andrew_2610   Цитата(Pawel @ 21.3.2018, 15:25) Из-за та...   21.3.2018, 18:23
- - grenka   Это какой то треш, летели два напильника, один зел...   21.3.2018, 21:52
- - Andrew_2610   Я вот чморю почему? Потому что не люблю непрофесси...   22.3.2018, 9:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных