> Диаметр стояка и перемычки в двухэтажном доме, Можно ли принимать одинаковый диаметр стояка и перемычки (байпаса)?
tayler
сообщение 1.3.2018, 21:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Помогите разобраться, уважаемые специалисты!
Есть двухэтажный дом, система отопления стояковая однотрубная.
Каким должен быть диаметр стояка с двумя радиаторами общей мощностью не больше 3 кВт? Трубы полипропиленовые, минимальный диаметр Ду15.
В таком случае правильно ли принимать одинаковые диаметры стояка и байпаса Ду15 мм. ??? Не будет ли теплоноситель проходить мимо радиатора?
Или правильней все таки стояк принимать Ду20 и байпас Ду15? Но в таком случае скорость теплоносителя в стояке будет слишком низкой. Или низкая скорость не столь критична??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tayler   Диаметр стояка и перемычки в двухэтажном доме   1.3.2018, 21:55
- - Хоттабыч   В смысле скорость будет низкой? Линейная? Обычно п...   3.3.2018, 21:47
|- - dvortsov   Цитата(Хоттабыч @ 4.3.2018, 5:47) К-т мес...   4.3.2018, 6:22
- - Хоттабыч   Ду (условный) 15мм для ППР это Днаружный 20мм. Мен...   4.3.2018, 8:19
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Хоттабыч @ 4.3.2018, 10:19) Ду (ус...   4.3.2018, 9:32
- - Хоттабыч   Ладно-ладно сдаюсь Таки топикстартеру в его сл...   4.3.2018, 9:54
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Хоттабыч @ 4.3.2018, 11:54) Ладно-...   4.3.2018, 16:37
- - инж323   и без автоматического регулирования теплоотдачи ОП...   4.3.2018, 20:46
- - tayler   С коэфициэнтом затекания я разобрался. Для типовых...   5.3.2018, 11:07
|- - dvortsov   Цитата(tayler @ 5.3.2018, 19:07) С коэфиц...   5.3.2018, 15:27
||- - tayler   Цитата(dvortsov @ 5.3.2018, 15:27) Сдаетс...   5.3.2018, 18:15
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(tayler @ 5.3.2018, 13:07) Нашел в ...   5.3.2018, 17:59
- - инж323   а Gпр как узнаете тогда? и соответсвенно Qпр .   5.3.2018, 18:17
- - tayler   Дело ясное, что дело темное. Все все знают, но ник...   5.3.2018, 20:32
|- - Хоттабыч   Цитата(tayler @ 5.3.2018, 21:32) Делаю дв...   7.3.2018, 8:37
- - dvortsov   Это из серии - "назло бабушке отморожу уши...   6.3.2018, 13:18
- - Амиго   ЦитатаДело ясное, что дело темное. Все все знают, ...   7.3.2018, 10:57
- - Хоттабыч   Без перемычек некошерно.   7.3.2018, 12:08
- - tayler   И снова здравствуйте! Вернусь к теме. Просчита...   6.4.2018, 7:43
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаНо как говориться, критикуешь - предлагай...   6.4.2018, 8:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8