Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Калорифер в приточке
RalphWiggum
сообщение 2.3.2018, 10:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317822



Всем привет!
Столкнулся с проблемой, возможно тут подскажут...
Следующие вводные:
Есть простая приточка производительностью 696м3/ч.
В ней стоит калорифер(вода) мощностью 11kW.
Суть в том, что при пуске и последующем снижении температуры обратной воды до 40 градусов, происходит сработка термостата. При этом в притоке воздух порядка 32 градусов.
Контур с трехходовым клапаном на подаче и циркуляционным насосом на обратке.
Все балансировочные клапан открыты на всю. Фильтр на подаче чистый. В теплообменнике воздуха нет. Грязи нет. Слил 10 литров воды, чтоб убедиться. Насос циркуляции работает.
Давление на контур 2 бара. На выходе из контура после все арматуры(если так можно сказать) - 1 бар.
Термостат рабочий. К калориферу подлазил-живой, без видимых повреждений.
Уменьшал приток до 20Гц-заморозка сраатывает. Брал подсос из помещения-не срабатывает.
В момент проверки-на улице -15градусов.

У меня только одно подозрение-недостаточное количество теплоносителя в калорифере из-за диаметра трубы(смонтировали на 15 диаметре).
Есть еще мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RalphWiggum   Калорифер в приточке   2.3.2018, 10:01
- - RalphWiggum   Немного корректировок: Давление на контур 2.4 бар ...   2.3.2018, 10:19
- - ivan-l-ing   а почему уставка 40?   2.3.2018, 10:31
|- - RalphWiggum   Цитата(ivan-l-ing @ 2.3.2018, 10...   2.3.2018, 10:45
|- - ssn   Цитата(RalphWiggum @ 2.3.2018, 10:45) Уст...   2.3.2018, 10:48
||- - RalphWiggum   Цитата(ssn @ 2.3.2018, 10:48) а температу...   2.3.2018, 10:50
|- - LordN   Цитата(RalphWiggum @ 2.3.2018, 14:45) Уст...   2.3.2018, 21:50
- - ssn   я думаю, что просто не настроены ПИД коэф. При зап...   2.3.2018, 10:37
- - ssn   вполне может быть, что расход воздуха просто гораз...   2.3.2018, 10:53
|- - RalphWiggum   Цитата(ssn @ 2.3.2018, 10:53) вполне може...   2.3.2018, 11:00
|- - Cabbage moths   Цитата(RalphWiggum @ 2.3.2018, 11:00) Тем...   2.3.2018, 11:45
- - ivan-l-ing   я что-то не вкуриваю что ли? термостат защиты от р...   2.3.2018, 11:32
|- - ssn   Цитата(ivan-l-ing @ 2.3.2018, 11...   2.3.2018, 12:17
- - ivan-l-ing   ага в 11квт на ду15 со скоростью 0,35м/с на 10гр у...   2.3.2018, 12:59
|- - ssn   Цитата(ivan-l-ing @ 2.3.2018, 12...   2.3.2018, 15:41
- - RalphWiggum   Я похоже не умею внятно объяснять. Еще раз)) Систе...   2.3.2018, 13:00
|- - l-nikolaev   Цитата(RalphWiggum @ 2.3.2018, 13:00) Я п...   15.3.2018, 23:32
|- - Ashihara   Цитата(l-nikolaev @ 15.3.2018, 23:32...   16.3.2018, 10:07
- - Cabbage moths   Если Т притока и Тобратки в норме и система свалив...   2.3.2018, 13:18
|- - RalphWiggum   Цитата(Cabbage moths @ 2.3.2018, 13:18) Е...   2.3.2018, 13:22
- - Cabbage moths   Может быть задувает где то термостат холодным возд...   2.3.2018, 13:27
- - v-david   уменьшайте "давление на контур" до 0,3 б...   2.3.2018, 20:21
- - ssn   возможно достаточно просто настроить пид коэф.   16.3.2018, 10:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных