Противоречивые данные в проекте. |
|
|
|
2.3.2018, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965

|
Извиняюсь если не в той теме написал, но думаю если что модераторы разместят где надо.
И так, имеется здание ТЦ, которое расположено в МО. Вот выписка из проекта:
Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются в соответствии с функциональным назначением помещений • в теплый период года 23-25°С; • в холодный период года:
зона торговых площадей 20°С; офисные помещения 20°С; обеденный зал ресторана 20°С; технические помещения 16°С; лестничные клетки 16°С; коридоры 16°С; душевые 25°С; раздевалки 23°С; санитарные узлы 16°С; электрощитовые 16°С; серверные 18°С. В помещении автостоянки (отм. -6.830) в холодный период года поддерживается температура внутреннего воздуха 5°С; В производственных помещениях ресторана, кафе температура в помещениях для системы отопления принимается по МГСН 4.14-98. В производственных помещениях магазина температура в помещениях для системы отопления принимается по МГСН 4.13-97.
И не понятно от чего отталкиваться по нормативам на температуры в помещениях. С одной стороны все температуры расписаны, но ссылок откуда они взяты нет. С другой стороны есть ссылки на МГСН (где температуры другие). Да и к тому же МГСН ведь действует только в Москве.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
MaximDM Противоречивые данные в проекте. 2.3.2018, 15:55 ИОВ Для начала уточните, пжл, какое отношение Вы к это... 2.3.2018, 17:25 MaximDM Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 17:25) Для начала ... 2.3.2018, 17:34 ИОВ Вы не ответили на мой вопрос
Цитата(ИОВ @ 2.3... 2.3.2018, 17:59 MaximDM Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 17:59) Вы не ответ... 2.3.2018, 18:15 Skaramush ГОСТ 30494-2011 2.3.2018, 19:24 MaximDM Цитата(Skaramush @ 2.3.2018, 19:24) ГОСТ ... 2.3.2018, 21:33 ИОВ Цитата(MaximDM @ 2.3.2018, 15:55) В произ... 2.3.2018, 21:35 MaximDM Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 21:35) Отталкивать... 2.3.2018, 21:51 ИОВ Цитата(MaximDM @ 2.3.2018, 21:51) А в чём... 2.3.2018, 22:58 MaximDM Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 22:58) Так что, де... 3.3.2018, 8:09 ИОВ Цитата(MaximDM @ 3.3.2018, 8:09) Если бра... 3.3.2018, 13:09 MaximDM Цитата(ИОВ @ 3.3.2018, 13:09) Проектные р... 6.3.2018, 12:56 SP_ MaximDM, четкого ответа похоже не существует. По л... 5.3.2018, 8:07 MaximDM Цитата(SP_ @ 5.3.2018, 8:07) MaximDM, чет... 6.3.2018, 13:15 Woodcuter 1) Как уже сказали - ТОЛЬКО проект.
2) Температуры... 6.3.2018, 11:57 ИОВ Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 11:57) 3) Лю... 6.3.2018, 12:10 Woodcuter ИОВ - вытакой умный, шо аж страшно
Именно оно и ... 6.3.2018, 12:20 ИОВ Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 12:20) ИОВ -... 6.3.2018, 12:32 Woodcuter А неужели есть и такой идиотизм "ПД, которая ... 6.3.2018, 12:58 ИОВ Цитата(MaximDM @ 6.3.2018, 12:56) Хорошо,... 6.3.2018, 13:18 MaximDM Цитата(ИОВ @ 6.3.2018, 13:18) При любой п... 7.3.2018, 14:20  ИОВ Цитата(MaximDM @ 7.3.2018, 14:20) Вот име... 7.3.2018, 14:37   MaximDM Цитата(ИОВ @ 7.3.2018, 14:37) В таком слу... 7.3.2018, 14:46 Woodcuter Та не я о том что проектная организация в ПД проиг... 6.3.2018, 13:28 ИОВ Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 13:28) Та не... 6.3.2018, 13:38 SP_ ГОСТ30494
4.6 При обеспечении показателей микрокли... 7.3.2018, 14:42 Skaramush Цитата(SP_ @ 7.3.2018, 15:42) ГОСТ30494
4... 7.3.2018, 15:25 ИОВ Просто человек, как обычно, не понимает что написа... 7.3.2018, 15:44 SP_ не буду умников учить )) если я не прав можете обо... 7.3.2018, 16:37 Woodcuter Цитата(SP_ @ 7.3.2018, 16:37) не буду умн... 7.3.2018, 17:15  MaximDM Цитата(Woodcuter @ 7.3.2018, 17:15) Ну и ... 7.3.2018, 20:07 Skaramush Ещё раз, для тех, у кого "СО взрывоопасен... 7.3.2018, 17:09 Skaramush Судя по апломбу, человек НИ РАЗУ не проверял свои ... 7.3.2018, 17:31 Skaramush А как контролируется температура, где датчики? 7.3.2018, 20:22 MaximDM Цитата(Skaramush @ 7.3.2018, 20:22) А как... 7.3.2018, 21:05 инж323 автор, вам бы проработать заявляемые вашей службо... 7.3.2018, 23:45 MaximDM Цитата(инж323 @ 7.3.2018, 23:45) автор, в... 8.3.2018, 7:29 Skaramush Более, чем хреново, когда части одной системы в ра... 8.3.2018, 7:48 MaximDM Цитата(Skaramush @ 8.3.2018, 7:48) Более,... 8.3.2018, 8:01 It031 Если в арендном договоре не прописаны температуры ... 8.3.2018, 9:23 Alex2001 Цитата(It031 @ 8.3.2018, 9:23) Если в аре... 8.3.2018, 12:43  MaximDM Цитата(Alex2001 @ 8.3.2018, 12:43) IMHO н... 8.3.2018, 14:08  ИОВ Цитата(Alex2001 @ 8.3.2018, 12:43) IMHO н... 8.3.2018, 14:50 SP_ Woodcuter, это не я резкий, а комментаторы, которы... 8.3.2018, 9:55 ИОВ Цитата(SP_ @ 8.3.2018, 9:55) Или странное... 8.3.2018, 12:05 Skaramush При таком объединении и отсутствии системы VAV под... 9.3.2018, 10:06 MaximDM Цитата(Skaramush @ 9.3.2018, 10:06) И для... 9.3.2018, 12:21 Skaramush Я принимал только что смонтированные. Ни о какой о... 9.3.2018, 14:11 MaximDM Цитата(Skaramush @ 9.3.2018, 15:11) Я при... 9.3.2018, 14:28 Skaramush А для этого нет необходимости изобретать велосипед... 9.3.2018, 16:09 MaximDM Цитата(Skaramush @ 9.3.2018, 16:09) А для... 12.3.2018, 8:39 Skaramush А схема это:
1. Ведомость дефектов. Указание дефек... 12.3.2018, 9:15 MaximDM Цитата(Skaramush @ 12.3.2018, 9:15) А схе... 12.3.2018, 10:04 Skaramush По данной теме не очень похоже.
Поясню, чтобы не ... 12.3.2018, 10:26 MaximDM Цитата(Skaramush @ 12.3.2018, 10:26) По д... 12.3.2018, 10:55 Skaramush Вы не поняли. И это ещё раз показывает, что Вы не ... 12.3.2018, 11:01 MaximDM Цитата(Skaramush @ 12.3.2018, 11:01) Вы н... 12.3.2018, 11:26 Skaramush Поддерживать ОБОРУДОВАНИЕ в рабочем состоянии - эт... 12.3.2018, 11:38 MaximDM Цитата(Skaramush @ 12.3.2018, 11:38) Подд... 12.3.2018, 11:48 Skaramush Здесь не стоит вопрос о "проще". И налад... 12.3.2018, 12:04 MaximDM Цитата(Skaramush @ 12.3.2018, 11:59) Здес... 12.3.2018, 12:08  Skaramush Цитата(MaximDM @ 12.3.2018, 13:08) Не нуж... 12.3.2018, 12:13   MaximDM Цитата(Skaramush @ 12.3.2018, 12:13) Очен... 12.3.2018, 12:27 Skaramush Ну, вот Вы и продемонстрировали то самое. Отсутств... 12.3.2018, 12:34 MaximDM Такое ощущение, что по делу сказать нечего. 12.3.2018, 12:40 Skaramush Сказать есть что и сказано много. Проблема в том, ... 12.3.2018, 13:02 MaximDM Да я уже не раз слышал, что пуско-наладкой занимаю... 12.3.2018, 16:38 Skaramush Не путайте. ПНР, то есть пусконаладочные работы, н... 12.3.2018, 16:53 MaximDM Если проект изначально правильный, пуско-наладка в... 12.3.2018, 17:31 инж323 Цитата(MaximDM @ 12.3.2018, 17:31) Если п... 12.3.2018, 23:17 Skaramush А где я написал "проект изначально правильный... 12.3.2018, 18:17 MaximDM Цитата(Skaramush @ 12.3.2018, 18:17) А гд... 13.3.2018, 12:24 Skaramush Повторю СПЕЦИАЛЬНО для плохо умеющих читать, начин... 13.3.2018, 12:43 MaximDM Успокойтесь пожалуйста, на ваши лавры никто не пре... 13.3.2018, 13:15 Skaramush Результат от устранения явных дыр (выше по ведомос... 13.3.2018, 13:41