Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подключение калориферов приточки к системе отопления
Хоттабыч
сообщение 3.3.2018, 21:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Ко мне в руки попал проект стадия П для дальнейшей работы. Взял, так сказать - на выходные - прикинуть сколько будет это всё стоить в монтаже.
Нагрузка по отоплению 244кВт по вентиляции 72кВт. Административное здание 5эт, с пристроенной 1эт столовой. Теплоснабжение от квартальной котельной 95/70, ИТП зависимая схема подключения СО с пог.зависимым качественным регулированием Т1, контура ГВС на схеме ИТП нет - Т3/Т4 заведены из котельной, контура вентиляции тоже нет, и 72кВт калорифер подключается к системе отопления. СО двухтрубная, со встречным дв.т.н., нижние Т1/Т2 и стояки Т1/Т2 с параллельным подключением ОП, один из стояков Т1/Т2 на подключение калорифера приточки.
Не нравится мне это rolleyes.gif схемы обвязки калорифера нет, на это планируются другие исполнители - вентиляционщики. Но, судя по разделу АТС там на калорифере будет свой насос, и как тогда быть с гидравликой СО, да и график отопления это не совсем то что нужно для эффективной работы ТС калорифера, хотя-бы по ПИДу, т.е. инертности процессов. Зачем так делать? Чтоб сэкономить полсотни метров труб ППР Ду40? Кстати, в проекте даже диаметры труб не указаны, ну типа - стадия П - только принципиальные схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хоттабыч   Подключение калориферов приточки к системе отопления   3.3.2018, 21:26
- - Ashihara   На калориферах стоят циркуляционные насосы, они ...   5.3.2018, 10:49
|- - Хоттабыч   Цитата(Ashihara @ 5.3.2018, 11:49) На кал...   7.3.2018, 9:48
- - ivan-l-ing   и что положительное под это дали? в общем у тебя д...   5.3.2018, 11:21
- - Хоттабыч   Уважаемые, пожалуйста, ткните носом где в норматив...   7.3.2018, 1:54
|- - dvortsov   Цитата(Хоттабыч @ 7.3.2018, 9:54) Уважаем...   7.3.2018, 7:49
- - инж323   а где то в проекте при гидравлическом расчете и те...   7.3.2018, 2:29
|- - Хоттабыч   Цитата(инж323 @ 7.3.2018, 3:29) а где то ...   7.3.2018, 9:41
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 7.3.2018, 9:41) 95/70 н...   10.3.2018, 23:27
- - Kasper   Да и еще 72 кВт что-то маловато для вентиляции адм...   7.3.2018, 8:02
|- - Хоттабыч   Цитата(Kasper @ 7.3.2018, 9:02) Да и еще ...   7.3.2018, 9:19
|- - ИОВ   Цитата(Хоттабыч @ 7.3.2018, 9:19) Там тол...   7.3.2018, 9:42
- - Хоттабыч   Dvortsov, спасибо, а то я и впрямь был в растерянн...   7.3.2018, 8:22
- - Хоттабыч   Тест часть ПД Лист 2 Сведения о источниках, третий...   10.3.2018, 12:23
- - ssn   если график системы вентиляции и отопления совпада...   10.3.2018, 12:40
- - ssn   не совсем корректно написал. я говорил про совмеще...   10.3.2018, 13:34
- - Хоттабыч   Ну слава SSN, а то я, первого сообщения уже схему ...   10.3.2018, 14:19
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Хоттабыч @ 10.3.2018, 16:19) Одно ...   10.3.2018, 15:50
|- - ssn   Цитата(Хоттабыч @ 10.3.2018, 14:19) Ну сл...   10.3.2018, 20:11
- - инж323   так и другой "парадокс" еще есть, как ра...   10.3.2018, 16:32
- - Хоттабыч   А причина того что мерзнет, когда Тнаруж около нул...   10.3.2018, 16:41
|- - инж323   Цитата(Хоттабыч @ 10.3.2018, 16:41) А при...   10.3.2018, 18:16
|- - ssn   Цитата(Хоттабыч @ 10.3.2018, 16:41) А при...   10.3.2018, 19:52
- - Cabbage moths   Мерзнет оно от отключения воды и/или электричества...   10.3.2018, 16:44
- - Хоттабыч   я просто по практике применения хотел спросить, од...   10.3.2018, 16:45
- - Cabbage moths   Приточке это совершенно не мешает , если посчитано...   10.3.2018, 16:49
- - Хоттабыч   Спасибо, уважаемые коллеги   10.3.2018, 17:10
- - Хоттабыч   Спасибо, я тоже считаю, что отдельная ветка это лу...   10.3.2018, 23:18
- - Хоттабыч   А то чем больше КЦ тем гравицапа дешевле.   11.3.2018, 10:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 6:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных