> Вентиляция магазина с открытой пекарней
Nightwatch
сообщение 5.3.2018, 10:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270326



Здравствуйте, пишу первый раз, но, думаю, теперь не последний. В 2015 году закончил ВУЗ по специальности ТГВ, но работу по специальности не нашёл. Перед самым новым годом таки удалось найти работу по специальности - проектировщиком вентиляции. За почти 3 года уже многое забылось, хотя и сам курс по вентиляции был не особо глубок и практики почти не было. unsure.gif
Сейчас в основном тренируюсь на учебных проектах. И вот начальник дал проект для тренировки на двухэтажный магазин. На первом этаже находится продуктовый магазин, а на втором с бытовой химией. Нужно сделать вентиляцию с рекуперацией. Вся проблема в том, что по заданию в продуктовом есть отдел для свежей выпечки, никак не огороженный, просто в углу торгового зала. По самым демократичным расчетам оборудования этой импровизированной пекарни вытяжка с местных отсосов должна составлять 2800 м3/ч. На вентиляцию торгового зала по посетителям+сотрудникам нужно 1200 м3/ч.
Вытяжка на кухне работает часа 3-4 в день, да и находится она в углу, поэтому есть и обычная вытяжка по периметру торгового зала на 1200 м3/ч. Приток осуществляется по центру зала. И тут встаёт вопрос "как быть?". Если делать приточку на хотя бы ~3000 м3/ч, то пользы от рекуператора никакой не будет (кстати не нашёл формулы по расчёту температуры после рекуператора при дисбалансе притока/вытяжки). А если заложить ~1500 м3/ч на приток, то, как мне кажется, при включенной кухонной вытяжке, начнёт сосать воздух со второго этажа, который будет состоять из запахов бытовой химии, что отрицательно скажется на аппетите посетителей laugh.gif . По расчетам, на втором этаже вытяжка и приток должны быть 2500 м3/ч для удаления неприятных запахов.
Может кто-нибудь помочь разрешить эту дилемму?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nightwatch   Вентиляция магазина с открытой пекарней   5.3.2018, 10:16
- - ivan-l-ing   Эту дилемму помогает решить расчет который оформля...   5.3.2018, 11:50
|- - Nightwatch   Цитата(ivan-l-ing @ 5.3.2018, 15...   5.3.2018, 12:05
- - ivan-l-ing   Выкладывай воздухообмены и расчет читал стандарт ...   5.3.2018, 12:15
- - Nightwatch   Стандарт читал, там в основном говорится про отдел...   5.3.2018, 12:44
- - ivan-l-ing   Таблицу не правильно заполняешь и выложи исходник,...   5.3.2018, 13:01
|- - Nightwatch   Цитата(ivan-l-ing @ 5.3.2018, 17...   5.3.2018, 16:33
|- - ИОВ   Цитата(Nightwatch @ 5.3.2018, 16:33) А во...   5.3.2018, 22:18
|- - Nightwatch   Цитата(ИОВ @ 6.3.2018, 2:18) А что Вы счи...   6.3.2018, 7:28
- - ivan-l-ing   скажутся ыще как скажутся склад имеет категорию ка...   5.3.2018, 16:55
|- - Nightwatch   Цитата(ivan-l-ing @ 5.3.2018, 20...   6.3.2018, 6:54
- - ИОВ   Цитата(Nightwatch @ 6.3.2018, 6:54) Думаю...   6.3.2018, 8:53
- - Nightwatch   Спасибо за замечания. Как я говорил, многое из тео...   6.3.2018, 13:29
- - Woodcuter   +1 обоим двоим. От себя упрощу то что вам пишут ...   6.3.2018, 13:46
|- - Nightwatch   Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 17:46) Потом...   6.3.2018, 14:10
|- - Woodcuter   Цитата(Nightwatch @ 6.3.2018, 14:10) Спас...   6.3.2018, 17:24
- - ivan-l-ing   сделай расчет на горячий цех потом результаты расч...   6.3.2018, 14:26
- - ИОВ   Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 17:24) понят...   6.3.2018, 17:49
- - Амиго   ЦитатаТам раковина находится. Норматив на неё не м...   7.3.2018, 11:45
- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 7.3.2018, 11:45) Или тольк...   7.3.2018, 12:45
- - Амиго   ЦитатаА из чего такой вывод сделали? ошибается он ...   7.3.2018, 16:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных