Eduard17 Расчет перегретого пара 14.3.2018, 10:00 boiler Для нагрева воды через теплообменник перегретым... 16.3.2018, 17:28 Eduard17 Поставщик дал ТУ, в котором давление пара 3-4,5 кг... 19.3.2018, 16:57![]() Valiko Цитата(Eduard17 @ 19.3.2018, 15:57) Поста... 21.3.2018, 8:57 Twonk А должны ли быть в состоянии определить расход пар... 19.3.2018, 17:42 Eduard17 Я электрик. Я в состоянии подобрать прибор учета э... 20.3.2018, 10:31 Twonk Ровно потому, почему это не можете сделать Вы. Авт... 20.3.2018, 11:10 Eduard17 вчера были по 5 но большие, а сегодня по 3 но мале... 20.3.2018, 14:20 Woodcuter Цитата(Eduard17 @ 14.3.2018, 10:00) Добры... 3.4.2018, 16:29 Химик2 Уважаемые специалисты! По такой же теме:
... 7.10.2020, 14:45 Twonk Вы будто не читали топик - расход пара диктует про... 7.10.2020, 15:29 Химик2 Цитата(Twonk @ 7.10.2020, 18:29) Вы будто... 8.10.2020, 7:00 Twonk Возьмите энтальпию пара на входе и энтальпию воды ... 8.10.2020, 11:39