Anneta Hels
сообщение 23.3.2018, 18:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201560



Здравствуйте!

Модернизируем автоматику парового котла ДЕ, в тз - отсутствие обслуживающего персонала в котельной, поэтому встает вопрос автоматизации непрерывной продувки.
В теории - это датчик-солемер и регулятор.
Запрашивали цены на flowserve - слишком кусачие. Плюс в котле не предусмотрено место для установки солемера...

Проектанты предложили организовать управление непрерывной продувкой по сигналу расхода пара. Узел учёта (по расходу пара) в тз тоже значится, то есть будет в любом случае. Но и здесь есть вопросы... Например - не нашлось пока вычислителя, который бы выдавал свой вычисленный расход в виде токового, частотного или хотя бы цифрового (например, по RS-485) сигнала. Они почему-то все подрубаются только к ПК. Плюс по формулам получается, что при таком регулировании нам нужно поддерживать на постоянном уровне соотношение расхода на продувку и расхода пара, то есть расход на продувку тоже надо откуда-то брать...

В общем, сплошные вопросы smile.gif
Кто что посоветует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anneta Hels   Автоматизация непрерывной продувки   23.3.2018, 18:03
- - Valiko   Продувка (т.е. её количество)- зависит от солесоде...   23.3.2018, 19:04
|- - Anneta Hels   Цитата(Valiko @ 23.3.2018, 19:04) Продувк...   26.3.2018, 11:34
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 26.3.2018, 13:50) Наладчи...   26.3.2018, 14:26
|- - hell_boy   Цитата(Anneta Hels @ 26.3.2018, 11:34) мо...   26.3.2018, 15:25
|- - Anneta Hels   Цитата(hell_boy @ 26.3.2018, 15:25) Обычн...   27.3.2018, 12:03
- - tiptop   Цитата(Anneta Hels @ 23.3.2018, 18:03) Пр...   23.3.2018, 22:26
- - Valiko   от ВПУ? а если котел - не один? от лукавого всё. ...   23.3.2018, 22:34
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 23.3.2018, 22:34) контрол...   23.3.2018, 23:20
- - Valiko   Ну, я ш и грю. Статистику набрали и алгоритм напис...   24.3.2018, 6:30
- - Alexander_I   А шо, там сплошь двойные интегралы, что сам ПЛК по...   26.3.2018, 12:45
- - Valiko   котел ДЕ - одна горелка. Есть импульс по давлению ...   26.3.2018, 13:50
- - Valiko   Расход питательной воды - возможно, и правильно. К...   26.3.2018, 15:35
- - Valiko   ПЛК - это инструмент для обработки СИ. Стоит для з...   27.3.2018, 12:47
|- - Anneta Hels   Цитата(Valiko @ 27.3.2018, 12:47) ПЛК - э...   28.3.2018, 11:52
|- - Aard   Цитата(Anneta Hels @ 28.3.2018, 10:52) По...   31.3.2018, 17:37
|- - Anneta Hels   Цитата(Aard @ 31.3.2018, 17:37) Мне кажет...   2.4.2018, 12:27
- - Valiko   угу. В Москву, и тока для коррекции размера проду...   30.3.2018, 16:30
- - Vandr   Спросил Гугль про расходомер пара. В числе прочих ...   1.4.2018, 19:23
- - Valiko   раз возврата конденсата нет вообще, возможно, стои...   1.4.2018, 19:31
- - Valiko   Та дело же не в к.п.д., а в управлении (хоть каком...   8.4.2018, 14:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных