dnks
сообщение 17.6.2005, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630



Господа, поделитесь схемкой автоматизации приточки на этом звере! Или линк дайте, а то в Сети кроме общего описания и размеров ничего больше не нашел (наверно, искал плохо smile.gif ). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dnks   Приточка. Corrigo L10   17.6.2005, 10:01
- - hrolson   Тебе надо электрическая схема или принцып подключе...   17.6.2005, 10:37
- - hrolson   не могу тебе маил отправить - ошибку выдаёт... ?...   17.6.2005, 11:44
- - olg2004   Простенький контроллер с очень хорошим алгоритмом ...   17.6.2005, 12:27
- - dnks   hrolson: попробуй еще один: dnks@online.com.ua ol...   17.6.2005, 14:19
- - olg2004   В серии L-10 нет возможности использовать встроены...   17.6.2005, 15:26
- - hrolson   На данный момент вышла новая линейка контроллеров ...   17.6.2005, 15:47
- - dnks   ЦитатаВ серии L-10 нет возможности использовать вс...   6.7.2005, 9:08
- - olg2004   dnks Имелось ввиду что нет переключения "тай...   7.7.2005, 13:03
- - Гость_Анатолий   К hrolson - а кто продает Corrigo - E ? Тока не го...   7.7.2005, 18:42
- - hrolson   Если чесно, в России я не знаю... У нас есть пару ...   9.7.2005, 22:19
- - dnks   Я так понял, что L10 в режим stand-by внешним сигн...   18.7.2005, 11:09
- - olg2004   ЦитатаЯ так понял, что L10 в режим stand-by внешни...   18.7.2005, 12:06
- - dnks   ЦитатаВ стояночный режим переводится внешним сигна...   18.7.2005, 12:39
- - olg2004   dnks В оставленом мною выше примере все работает ...   18.7.2005, 12:53
- - olg2004   dnks DI3 - конфигурируй как кнопку, в планировщик...   18.7.2005, 12:58
- - dnks   ЦитатаВ оставленом мною выше примере все работает ...   18.7.2005, 13:47
- - olg2004   dnks Все просто в схеме есть ошибка.(перепутаны к...   18.7.2005, 14:05
- - Гость_Анатолий   К dnks: На вытяжном вентиляторе ставишь Dp, его NO...   18.7.2005, 15:17
- - dnks   ЦитатаНа вытяжном вентиляторе ставишь Dp, его NO к...   18.7.2005, 15:30
- - Гость_Анатолий   Да так оно и есть - продление работы, если включен...   18.7.2005, 15:34
- - dnks   Ага! Так жизнь налаживается! Т.е. если пос...   18.7.2005, 15:39
- - Гость_Анатолий   Yes! ^_^   18.7.2005, 15:46
- - dnks   Спасибо!   18.7.2005, 15:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных